Thread Content
При совместном использовании трехклапанных групп и датчиков разности давлений, каков порядок включения трехклапанных групп?
При вводе в эксплуатацию трехклапанный блок закрывают балансировочный клапан, а также открывают клапаны под давлением и против давления, чтобы предотвратить одностороннее давление на мембрану.
1. Закрыть все клапаны приборов, включая трёхклапанный блок.
2. Открыть балансировочный клапан трёхклапанного блока.
3. Открыть все клапаны на низконапорной стороне, включая главный клапан прибора и клапаны на низконапорной стороне трёхклапанного блока.
4. Открыть все клапаны на высоконапорной стороне.
5. Закрыть балансировочный клапан
В некоторых материалах, которые я видел, говорится, что при запуске сначала открывают клапан балансировки, затем — высоконапорный клапан, после чего снова закрывают клапан балансировки, а уже потом — клапан ограничения давления на низконапорной стороне. Неясно, какой из этих способов является правильным.
Правильная последовательность включения и выключения трехклапанных узлов следующая: Шаги для включения трехклапанных узлов: ① Сначала откройте высоконапорный клапан; ② Закрыть клапан балансировки ; ③ Наконец, откройте клапан низкого давления. Шаги для выключения трехклапанных групп: ① Сначала выключите клапан низкого давления ; ② Открыть клапан балансировки ; ③ В заключение — закройте высоконапорный клапан. Основной принцип заключается в следующем: при вводе трансмиттера в эксплуатацию при переключении трех клапанов нельзя допускать утечки конденсата или изоляционной жидкости из трубопровода для передачи давления ; Старайтесь не подвергать трансмиттер одностороннему давлению. При остановке трансмиттера должны быть закрыты корневой клапан, а также высоконапорный и низконапорный клапаны трехклапанных узлов. Балансировочный клапан должен быть открыт, чтобы обеспечить равенство давлений по обе стороны от камеры измерения трансмиттера и поддержание состояния баланса.
Сначала открывают клапан балансировки, чтобы избежать чрезмерного давления с одной стороны на прибор, что может привести к его повреждению
Лучше всего понимать с точки зрения принципов. Открытие регулирующего клапана означает, что значения сигналов на обоих концах разности давлений равны «0», то есть разница давлений составляет «0». С помощью этого метода можно проверить сброс прибора. Если этот регулирующий клапан закрыт, это означает, что между двумя концами датчика развивается давочное различие. Обычно давление в трубе с положительным давлением выше, чем в трубе с отрицательным давлением; в этом случае показатель будет выше значения «0» на измерительном приборе. В ненормальных условиях, если сначала открывается клапан отрицательного давления, давление в трубопроводе с отрицательным давлением становится выше, чем давление в трубопроводе с положительным давлением, и показатель будет ниже уровня «0». Для структур с отрицательной деформацией это давление имеет обратное направление, и неясно, способна ли она выдерживать давление, эквивалентное положительному. Положительное давление — это максимальное давление в пределах допустимых значений. Чтобы исключить возможность возникновения обратного давления в приборе, не следует сразу открывать клапан для создания отрицательного давления. Что касается индикаторных приборов, то изначально большинство из них представляли собой механические приборы, а не цифровые. Эти приборы обычно не могут показывать значения меньше «0»; в противном случае это может привести к повреждению системы индикации. Кроме того, у некоторых цифровых показателей также могут возникать проблемы с ограничением сигналов обратного давления. Поэтому при правильной работе необходимо строго соблюдать инструкции, прилагаемые к данному устройству. Для справки.
Согласно стандартной процедуре ввода в эксплуатацию, сначала следует открыть клапан для измерения положительного давления и закрыть клапан балансировки; затем — открыть клапан для измерения отрицательного давления. При выключенном устройстве оба клапана для измерения давления должны быть закрыты, а клапан балансировки — открыт, чтобы разница давлений между положительной и отрицательной частями составляла 0.
У моего датчика разницы давлений сторона низкого давления соединена с атмосферой. При отсутствии работы устройства клапаны на стороне высокого давления, балансировочный клапан и клапан на стороне низкого давления находятся в закрытом состоянии. Правильно ли так поступать?
Регулирующий клапан нельзя закрыть. При открытом регулирующем клапане положительное и отрицательное давления соединяются, в результате чего разница давлений не возникает. Для измерения давления его закрывают, чтобы разделить камеры с положительным и отрицательным давлением и создать разницу давлений. . .
Как отмечают аналитики, при включении или выключении датчика разности давлений необходимо обеспечить отсутствие ситуации, когда давление оказывается только с одной стороны. По моему пониманию, сначала необходимо включить клапан балансировки, чтобы обеспечить соединение камер под давлением и при отрицательном давлении, затем открыть запорные клапаны этих камер, а после этого — закрыть клапан балансировки. При отключении сначала открывают клапан балансировки, затем закрывают запорные клапаны в камерах под давлением и под нулевым давлением.
Если не использовать изоляционную жидкость, можно сначала включить высокое давление, затем низкое, а запорный клапан закрыть в конце; Но при наличии изоляционной жидкости такая процедура приведет к тому, что изоляционная жидкость будет уноситься из трехклапанных узлов. Поэтому сначала необходимо включить высокое давление и закрыть клапан балансировки (хотя при закрытом клапане балансировки на низкодавочной стороне все равно будет сохраняться высокое давление), а затем уже включить низкое давление. Рекомендуется использовать второй способ.
Нет особых требований, можно сделать просто так; при выборе дизайна есть большой запас, в конце достаточно просто выровнять. При высоких требованиях к точности измерений или при небольшом диапазоне измерений не забудьте выпустить воздух, иначе это повлияет на точность