Почему здесь два TT? Кажется, их функция одинакова — оба показывают завышенную температуру
Глубина введения датчика различна для измерения температуры в разных участках.
Ответы от Huyou на 2-м и 3-м этажах имеют смысл, но конкретно нужно узнать требования к дизайну у себя.
Сначала необходимо уточнить, является ли измерительный элемент одножильным или двухжильным, односердечниковым или двухсердечниковым. Два передатчика, безусловно, представляют собой резервную конфигурацию. Температура является ключевым параметром управления в этом реакторе
Вероятно, речь идет о температурах как материала, так и газовой фазы; должны существовать конкретные требования. Спросите об этом у специалистов по технологии
На высокорисковых и важных должностях требуется двойная температура.
Температура в двух точках: так и проектируются важные точки измерения
Возможно, место проверки снизу отличается
Последнее изменение в этом посте было сделано thlby 18.10.2020 в 09:17. Речь идет о необходимости настройки сигнализации при превышении температуры (риск взрыва) – это важный параметр, предназначенный для предотвращения ошибок в измерении температуры
В случае резервной конфигурации номера трансмиттеров обычно обозначаются как 101AA/101AB (или 101A-1/101A-2); в данном примере это 101A01, 101A04; Если один трансмиттер подключается к DCS, а другой — к SIS, то соответствующие графические символы будут разными, а требования к их функционированию также будут отличаться. Возможно, это будет TIA-101A01 для работы в DCS с целью сигнализации о превышении предела, и TIS-101A04 для работы в SIS с целью сигнализации о превышении предела (скорее всего, очень высокого уровня). Следовательно, скорее всего, происходит измерение температуры на разных глубинах в реакторе для сигнализации об опасности.
У меня здесь в подобных реакторах по три таких устройства в одном месте. Когда два показателя температуры одновременно превышают допустимые значения, система реакции переходит в режим аварийной остановки. Предполагается, что наличие нескольких точек контроля температуры необходимо для обеспечения корректной работы системы аварийного отключения, а также для того, чтобы избежать ошибочной остановки из-за сбоя лишь в одной из точек контроля.
То же место вставки, но разная глубина, разные точки измерения
Два измерительных точки: номер дистанционного узла не меняется. Определенно нужны две точки, многопроводная схема
Два измерительных точки: номер дистанционного узла не меняется. Определенно нужны две точки, многопроводная схема
Номера рабочих мест разные, значит, в одном и том же тепловом колодце установлены два датчика температуры; возможно, они предназначены для измерения температуры на разных глубинах. При настройке резервирования обычно не используются разные номера рабочих мест; вместо этого применяется один и тот же номер, с добавлением суффикса для различения, например, TT-1234A/B
Важные параметры технологического процесса, например, те, которые требуют особого контроля в рамках процесса, — именно так настроены многие системы DCS и SIS
После прочтения ответа эксперта всё стало ясно: скорее всего, речь идет о разной глубине введения