Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации с помощью измерительных приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-10-19. Тема для обсуждения: 270. При работе электромагнитного расходомера сигнал становится все слабее или внезапно снижается. Каковы могут быть причины этого? Как поступить?
Первая причина заключается в том, что независимо от типа расходомера, любое засорение трубопровода может привести к снижению расхода или к его полному отсутствию. У электромагнитных расходомеров это также может быть вызвано недостаточным питанием катушек магнитного поля или его отсутствием.
1. Действительно, трафика больше нет; 2. С возбуждением проблемы ; 3. Труба заблокирована
1. Причины технологического характера: среда не поступает или это не та среда, которая должна поступать. 2. Электроды загрязнились, их необходимо очистить. 3. Электроды подверглись коррозии. 4. На плате произошла неисправность
1. На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его следует заменить. 2. Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их необходимо очистить или заменить. 3. Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также следует заменить.
(1) На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его необходимо заменить. (2) Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их следует очистить или заменить. (3) Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также необходимо заменить.
1. На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его следует заменить. 2. Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их необходимо очистить или заменить. 3. Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также следует заменить.
1. Электроды загрязнены или повреждены. Проверьте электроды.
2. Рядом есть электромагнитные помехи. Устраните источник помех.
3. Заземляющий провод отсоединен. Проведите заземление заново.
4. Нарушена работа регулирующего клапана после расходомера. Проверьте и устраните неисправность регулирующего клапана.
5. Ненормальные условия работы
(1) На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его необходимо заменить. (2) Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их следует очистить или заменить. (3) Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также необходимо заменить.
1. На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его следует заменить. 2. Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их необходимо очистить или заменить. 3. Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также следует заменить.
1. На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его следует заменить. 2. Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их необходимо очистить или заменить. 3. Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также следует заменить.
(1) На внутренней поверхности измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения; его необходимо заменить. (2) Разъемы для сигналов могут быть повреждены из-за коррозии; их следует очистить или заменить. (3) Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена; ее также необходимо заменить.
(1) На внутренней стенке измерительного кабеля могут накапливаться загрязнения, его следует заменить; (2) Разъемы для сигналов могут быть повреждены коррозией, их следует очистить или заменить; (3) Изоляция измерительного кабеля может быть повреждена, ее также необходимо заменить
Последнее изменение в этом посте было сделано h20090630 19.10.2020 в 23:02; оно касалось пункта 1. Закупорка труб может привести к снижению объема потока или к его полному отсутствию. 2 Электроды загрязнились, их необходимо очистить. 3 Электроды подверглись коррозии. 4 На плате произошла неисправность или нарушены контакты.
1. Электроды загрязнены или повреждены? Проверьте электроды.
2. Вблизи есть электромагнитные помехи? Устраните источник помех.
3. Заземляющий провод отсоединен? Перезаземьте устройство.
4. Нарушена работа регулирующего клапана после расходомера? Проверьте и устраните неисправности регулирующего клапана.
5. Ненормальные условия работы
1. Причины связаны с технологическими аспектами: среда для работы не поступает или это не та среда, которая должна использоваться.
2. Электроды загрязнились, их необходимо очистить.
3. Электроды подверглись коррозии.
4. На плате произошла неисправность
1. Условия работы действительно низкие. 2. Схема неисправна, есть ослабления. 3. Нестабильное напряжение на каналах DCS. Измерение напряжения и тока с помощью разъединения проводов — это самый прямой способ, плюс можно посмотреть показания DCS через сигнал.
1. Причины технологического характера: среда не поступает или это не та среда, которая должна поступать. 2. Электроды загрязнились, их необходимо очистить. 3. Электроды подверглись коррозии. 4. На плате произошла неисправность
Когда в измерительной трубке нет рабочей среды, электроды фактически изолированы друг от друга. Основной причиной возникновения вышеописанной ситуации является ухудшение изоляции между электродами или их короткое замыкание, в результате чего сигнал не может быть передан. При возникновении вышеописанных ситуаций следует учитывать следующие аспекты: 1. На внутренней поверхности катетера могут накапливаться загрязнения; необходимо очистить и протереть электроды. 2. Покрытие измерительной трубки может быть повреждено, его следует заменить. 3. Розетки для сигналов могут быть повреждены коррозией; их следует заменить или промыть.
1. Неподходящее место установки нового расходомера приводит к неполному заполнению трубопровода или к явлению сифонирования в процессе работы — необходимо скорректировать условия установки.
2. Реальные колебания параметров среды: если они становятся все меньше, необходимо принять меры с учетом условий эксплуатации; при резком снижении значений можно скорректировать время затухания сигнала.
3. В среде присутствуют непроводящие вещества, которые проходят мимо электродов; если это происходит постоянно, необходимо рассмотреть использование других типов измерительных приборов.
4. Плохая защита линии или работа мощного оборудования поблизости; необходимо проверить, правильно ли выполнена подключение фланцев с изоляцией к земле.
5. Недостаточная магнитная поляризация; при наличии эталонного прибора можно попробовать скорректировать силу магнитного поля или параметры усиления сигнала.
6. Сбой в работе передатчика приводит к нестабильности выходного сигнала; в случае раздельной конструкции прибора можно предположить неисправность самого датчика — в таком случае его необходимо заменить.
7. Деформация изоляционного слоя, например, образование бугров; при наличии возможности необходимо заменить изоляционный слой или перейти на более качественный материал.
8. Есть ли утечки с стороны фланцев — необходимо усилить их крепление