Thread Content
На месте установлен датчик давления; сигнал от него поступает на устройство обработки данных. Это устройство имеет один вход и два выхода: один из выходов соединен с ДСК, а другой — с цифровым дисплеем. Старый цифровой дисплей сломался, поэтому его заменили на новый. Как правильно подключить новый цифровой дисплей? Помогите, пожалуйста.
Если это не сработает, лучше сдаться — ведь не у всех есть всемогущие способности. Если что-то пойдёт не так, это приведёт к большим потерям и наказанию. Нужно говорить только правду. Здесь кому-то рассказывают, как это сделать. Ты можешь в это поверить? Это не управление клапаном с точки зрения технологического процесса; может возникнуть некоторая задержка. У подобных электрических устройств, как только они подключены к питанию, никакой задержки быть не может! Ни в коем случае нельзя ради мимолетной выгоды разрушить работу. Здесь можно изучать принципы, методы подойдут. Способы, с помощью которых кто-то может тебе помочь, нужно познать самостоятельно. Добрые советы, для справки.
Схема подключения и таблицы в инструкции, которые вы прислали, не совпадают. Думаю, нужно следовать обозначениям на таблице: к какому контакту подключать сигнал, такому и подключать.
Если через защитный барьер течет ток, то его следует замкнуть
Для питания цифрового индикатора необходимо отдельное питание; сигнал должен поступать на контакты 4 и 3. Попробуйте использовать сигналы как активные, так и пассивные, исходящие от защитного барьера. Схема подключения, которую вы прислали, вероятно, правильная; нужно лишь настроить сигнал, исходящий от защитного барьера, и попробовать использовать пассивный сигнал
Это зависит от того, какой сигнал вы измеряете, а также от необходимости подачи питания и прочего; только тогда можно определить способ подключения дисплея.
Термины 123 предназначены для подключения терморезистора (123) или термопары (23). 4 3 Ввод тока и напряжения. 5 — это для подачи 24 В. 67 — это выходной ток или напряжение; это нужно настроить внутри: 4–20 мА или 0–5 В и так далее. 8 9 10 — выход для сигнализации, 1 1 12 — подключение к питанию. Вам нужно подключить 11 и 12 к источнику питания; выходы защитного реле следует подключить к контактам 3 и 4 — 4 — положительный, 3 — отрицательный. Для цифрового индикатора необходимо настроить внутренние параметры так, чтобы входной сигнал имел значение 4–20 мА. Выход с защитного барьера можно пока не подключать к DCS — попробуйте сначала подключить его к цифровому индикатору. На самом деле, подключение к DCS тоже ничего не мешает.
Термины 3 и 4 не требуют учета. У защитных решеток с одним входом и двумя выходами питание обычно подается от самой защитной решетки, поэтому вам достаточно подключить термины 3 и 4 для приема сигнала 4–20 мА. Затем необходимо на цифровом индикаторе установить тип сигнала, диапазон и единицы измерения