HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Прошу совета: 3 расходомера подключены последовательно, берется сигнал 485. Можно ли это осуществить?

2020-10-19View Original

Thread Content

Существующая схема: 2 устройства для контроля качества, 1 устройство с ультразвуковым датчиком; все они подключены последовательно к DCS с использованием экранированных пар, причем используется сигнал 485. Можно ли это осуществить? Говорят, что в DCS нужно что-то добавить? Попросите учителей дать совет.
Reply #22020-10-20
Для DCS485 достаточно использовать карту связи; у каждого программного обеспечения DCS есть свой способ настройки. Спросите у производителя или изучите соответствующую документацию. Как реализовать использование приборов на месте — сложная задача; для этого необходимо ознакомиться с инструкцией к приборам. DCS имеет один порт связи, через который принимаются данные от трех приборов. Определение разных станций для приборов на месте также представляет сложность. Адреса связи указаны в инструкции к приборам, поэтому это должно быть просто. Необходимо ознакомиться с инструкцией или обратиться к производителю. В DCS одна таблица отвечает за одну станцию, а показатели на месте, наверное, называются параллельными. Я занимался только сетевой связью 485 для параллельной работы DCS и нескольких движущихся устройств, принцип, вероятно, тот же.
Reply #32020-10-20
Можно соединить 3 расходомера последовательно с помощью кабеля 485, установить адресы обмена данными и номера устройств, подключить их к карте связи DCS и настроить параметры — тогда всё будет в порядке
Reply #42020-10-20
Можно, лучше всего в параллель, на концах должен быть нагрузочный резистор с сопротивлением 200 ом
Reply #52021-07-14
Можно, только идентификаторы приборов должны быть разными
Reply #62021-07-15
Эм, можно. На карте связи указываются разные адреса для считывания, используется коммуникация по протоколу 485 с взаимным подключением.
Reply #72021-07-16
Учитель, в чём смысл так поступать?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.