Thread Content
Существующая схема: 2 устройства для контроля качества, 1 устройство с ультразвуковым датчиком; все они подключены последовательно к DCS с использованием экранированных пар, причем используется сигнал 485. Можно ли это осуществить? Говорят, что в DCS нужно что-то добавить? Попросите учителей дать совет.
Для DCS485 достаточно использовать карту связи; у каждого программного обеспечения DCS есть свой способ настройки. Спросите у производителя или изучите соответствующую документацию. Как реализовать использование приборов на месте — сложная задача; для этого необходимо ознакомиться с инструкцией к приборам. DCS имеет один порт связи, через который принимаются данные от трех приборов. Определение разных станций для приборов на месте также представляет сложность. Адреса связи указаны в инструкции к приборам, поэтому это должно быть просто. Необходимо ознакомиться с инструкцией или обратиться к производителю. В DCS одна таблица отвечает за одну станцию, а показатели на месте, наверное, называются параллельными. Я занимался только сетевой связью 485 для параллельной работы DCS и нескольких движущихся устройств, принцип, вероятно, тот же.
Можно соединить 3 расходомера последовательно с помощью кабеля 485, установить адресы обмена данными и номера устройств, подключить их к карте связи DCS и настроить параметры — тогда всё будет в порядке
Можно, лучше всего в параллель, на концах должен быть нагрузочный резистор с сопротивлением 200 ом
Можно, только идентификаторы приборов должны быть разными
Эм, можно. На карте связи указываются разные адреса для считывания, используется коммуникация по протоколу 485 с взаимным подключением.
Учитель, в чём смысл так поступать?