2020-10-20View Original

Thread Content

На месте имеется уровнемер с магнитным поплавком, который раньше работал нормально. Но в последнее время как дистанционное, так и локальное управление перестали функционировать — показатель уровня остается на уровне 200 и выше. Проверили поплавок: он не застрял и не загрязнен; его магнитные свойства также в норме. Есть ли ещё причины, которые могут вызвать такую ситуацию?
Reply #22020-10-20
Общался с производителями уровнемеров — у них много примеров!
Reply #32020-10-20
Уровень жидкости можно регулировать вверх и вниз. Посмотрим, меняется ли он на расстоянии или непосредственно на месте?
Reply #42020-10-20
Покажите всем прошлую картинку. Обычно индикаторы с магнитными перекидными пластинами работают очень надежно. Возможно, какой-то магнитный объект мешает их работе, или же из-за низких температур жидкость замерзает и не может передавать сигнал наружу.
Reply #52020-10-20
Невозможно, на поплавке слишком много ржавчины?
Reply #62020-10-20
Неужели поплавок сломался, и среда проникла внутрь? P
Reply #72020-10-20
Возможно, действительно произошло то, о чем говорили выше — в систему попал жидкий материал, из-за чего поплавок больше не может плавать; или же изменилась плотность рабочей среды?
Reply #82020-10-21
1. Показатели на дистанционном и местном устройствах остаются неизменными на уровне 200. Если показатели на дистанционном и местном устройствах совпадают, это означает, что сигнал в порядке, и катушка с электромагнитным контактом не повреждена. Необходимо открыть фланец под магнитным переключателем и проверить поплавок или канал внутри трубы; возможно, поплавок прилип к рабочей среде. 2. Кристаллизация или слипание вещества в канале поплавка. 3. В канале поплавка прекращена циркуляция воздуха. Обратите внимание: речь идет о канале для поплавка, а не о самом поплавке. Поплавок
Reply #92020-10-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем longziyun 21.10.2020 в 12:40. 1. Проверьте, свободно ли проходят трубопроводы и клапаны, расположенные выше и ниже поплавка; 2. Снимите поплавок, промойте его горячей водой, затем возьмите деревянную палку или железную проволоку сечением 8#/10# (она должна быть прочной), обмотайте ею тряпку и просуньте её внутрь поплавка туда-сюда, чтобы проверить, нет ли там застреваний ; 3. Достаньте магнитный поплавок, высушите его и встряхните, чтобы проверить, не проникло ли какое-либо вещество внутрь ; 4. Не знаю, как вы проводили тестирование. Возможно, хотя вы считаете, что магнитная сила плавающего элемента остается в норме, сам элемент может этого не подтверждать;P Демагнизация плавающих элементов — довольно распространенное явление.
Reply #102020-10-21
В резервуар с жидкостью вставь поплавок и опусти его в жидкость; если он будет плавать, значит всё в порядке. Это мало связано с изменением плотности жидкости и поплавком! Затем перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы посмотреть, происходят ли изменения у поплавка и датчика удаленного измерения. В то же время посмотрите, когда вы двигаете плавающий шарик, есть ли ощущение препятствия! Если всё ещё нормально! Определите верхний и нижний клапаны уровнемера!
Reply #112020-10-21
Найдите магнит и силой потяните поплавок, посмотрите, работает ли дистанционное управление и на месте Если можно потянуть, значит, засорений нет ; Если магниты разъединяются и всё возвращается в исходное состояние, возможно, у поплавка есть дыра или изменилась плотность среды.
Reply #122020-10-24
Проверьте, закрыт ли нижний фланец магнитного перекидного клапана, чтобы жидкость не могла попасть внутрь. Или возможно, засорено место подачи жидкости.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.