На месте имеется уровнемер с магнитным поплавком, который раньше работал нормально. Но в последнее время как дистанционное, так и локальное управление перестали функционировать — показатель уровня остается на уровне 200 и выше. Проверили поплавок: он не застрял и не загрязнен; его магнитные свойства также в норме. Есть ли ещё причины, которые могут вызвать такую ситуацию?
Общался с производителями уровнемеров — у них много примеров!
Уровень жидкости можно регулировать вверх и вниз. Посмотрим, меняется ли он на расстоянии или непосредственно на месте?
Покажите всем прошлую картинку. Обычно индикаторы с магнитными перекидными пластинами работают очень надежно. Возможно, какой-то магнитный объект мешает их работе, или же из-за низких температур жидкость замерзает и не может передавать сигнал наружу.
Невозможно, на поплавке слишком много ржавчины?
Неужели поплавок сломался, и среда проникла внутрь? P
Возможно, действительно произошло то, о чем говорили выше — в систему попал жидкий материал, из-за чего поплавок больше не может плавать; или же изменилась плотность рабочей среды?
1. Показатели на дистанционном и местном устройствах остаются неизменными на уровне 200. Если показатели на дистанционном и местном устройствах совпадают, это означает, что сигнал в порядке, и катушка с электромагнитным контактом не повреждена. Необходимо открыть фланец под магнитным переключателем и проверить поплавок или канал внутри трубы; возможно, поплавок прилип к рабочей среде. 2. Кристаллизация или слипание вещества в канале поплавка. 3. В канале поплавка прекращена циркуляция воздуха. Обратите внимание: речь идет о канале для поплавка, а не о самом поплавке. Поплавок
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем longziyun 21.10.2020 в 12:40. 1. Проверьте, свободно ли проходят трубопроводы и клапаны, расположенные выше и ниже поплавка; 2. Снимите поплавок, промойте его горячей водой, затем возьмите деревянную палку или железную проволоку сечением 8#/10# (она должна быть прочной), обмотайте ею тряпку и просуньте её внутрь поплавка туда-сюда, чтобы проверить, нет ли там застреваний ; 3. Достаньте магнитный поплавок, высушите его и встряхните, чтобы проверить, не проникло ли какое-либо вещество внутрь ; 4. Не знаю, как вы проводили тестирование. Возможно, хотя вы считаете, что магнитная сила плавающего элемента остается в норме, сам элемент может этого не подтверждать;P Демагнизация плавающих элементов — довольно распространенное явление.
В резервуар с жидкостью вставь поплавок и опусти его в жидкость; если он будет плавать, значит всё в порядке. Это мало связано с изменением плотности жидкости и поплавком! Затем перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы посмотреть, происходят ли изменения у поплавка и датчика удаленного измерения. В то же время посмотрите, когда вы двигаете плавающий шарик, есть ли ощущение препятствия! Если всё ещё нормально! Определите верхний и нижний клапаны уровнемера!
Найдите магнит и силой потяните поплавок, посмотрите, работает ли дистанционное управление и на месте Если можно потянуть, значит, засорений нет ; Если магниты разъединяются и всё возвращается в исходное состояние, возможно, у поплавка есть дыра или изменилась плотность среды.
Проверьте, закрыт ли нижний фланец магнитного перекидного клапана, чтобы жидкость не могла попасть внутрь. Или возможно, засорено место подачи жидкости.