Проблема заземления приборов

2020-10-20View Original

Thread Content

Для примера, на корпусе датчика давления есть точка заземления, а на плате с контактами — ещё одна точка заземления. Осуществляют ли эти две точки заземления одинаковую функцию? Все это защитное заземление? Как же тогда подключать землю для работы? Нужно ли использовать двухжильную схему подключения к пульту управления, а затем из этих двух проводов в комнате управления выбрать один для подключения к земле?
Reply #22020-10-20
На плате разъемов кабели обычно подключаются к заземлению в шкафу DCS, что обеспечивает защиту сигналов. Внешняя оболочка устройства, как правило, прикрепляется к трубопроводам или самому оборудованию; это делается для предотвращения накопления заряда или ударов молнии, которые могли бы вызвать проблемы с передачей сигналов.
Reply #32020-10-20
На плате внутри прибора осуществляется электрическое заземление, а заземление корпуса прибора — это защитное заземление.
Reply #42020-10-20
Обычно мы осуществляем одностороннее заземление экранирующих проводов приборов — подключаем их только к шкафу, а также к местам для заземления на корпусе приборов и в трубах для прокладки кабелей
Reply #52020-10-20
Как осуществить заземление с той стороны шкафа? Нужно ли подключить два сигнальных кабеля прибора к разъемам в контрольной комнате, а затем от этих разъемов — к массовому проводу для заземления?
Reply #62020-10-20
Можете объяснить, как правильно подключать заземление устройств? Я знаю, что обычно заземление приборов на месте осуществляется в контрольной комнате, но как именно это делается? У приборов с двухпроводным соединением нет провода для заземления. Если заземление осуществлять через порты в шкафу, разве не требуется, чтобы каждый прибор имел отдельное заземление?
Reply #72020-10-20
Как подключается заземление на плате разъемов? Оно подключается к контрольной комнате через кабель вместе с линиями сигналов?
Reply #82020-10-20
Есть нормы, касающиеся заземления, посмотрите их сами.
Reply #92020-10-20
Это хороший вопрос, сейчас слишком много и слишком многочисленны правила.
Reply #102020-10-20
Как правило, заземление платы с контактами не требуется — напряжение обычно не превышает 24 В, достаточно заземлить экранирующую оболочку кабеля для устранения помех в сигналах
Reply #112020-10-20
Защитный провод трансмиссионного кабеля подключается к рабочей массе шкафа DCS
Reply #122020-10-21
Рабочее заземление представляет собой общее заземление отрицательного полюса приборов с напряжением 24 В постоянного тока в помещении шкафов; не требуется отдельное заземление для каждого прибора.
Reply #132021-01-25
Обычно экранирующий слой кабеля подключается к земле с использованием одностороннего заземления; обычно это происходит с стороны шкафа. Бывают и особые случаи. Например, защитный зазор Зейна должен быть подключен к земле поблизости. При использовании изолирующего защитного барьера желательно, чтобы датчик обладал высокой стойкостью к помехам для слабых сигналов; иногда землю сигнала подключают к корпусу, а корпус — к земле.
Reply #142021-01-25
На рисунке два показано рабочее место, а на рисунке один — защищенное пространство. Место работы обычно имеет одностороннее заземление у шкафа (один экранирующий слой); если требования к сигналу высоки и используются кабели с двойным экранированием, то другой экранирующий провод подключается для заземления на месте, то есть к заземлению на стороне прибора. Подключение заземления в защищенных зонах производится более прямолинейно и грубо: просто делается терминал для заземления непосредственно на оцинкованной трубе для проводов, после чего происходит подключение.
Reply #152021-01-25
Для кабелей управления следует выбирать кабели с экранирующим слоем. Экранирующий слой представляет собой медные провода, расположенные внутри кабеля; эти провода подключаются к заземлению корпуса оборудования. Обычно заземление на плате управления не подключается; однако в соответствии с правилами, при напряжении до 36 В заземление можно не подключать. Но во многих важных производственных условиях требуется обязательное заземление – это касается трубопроводов с взрывоопасными средствами, такими как кислород и EO, а также корпусов контейнеров
Reply #162021-02-23
Обычно корпус приборов подключается к земле непосредственно на месте установки (с эффективным соединением с трубопроводами или другими каркасами); панели разъемов не подключаются к земле. Экранирующая оболочка сигнальных кабелей подключается к шине заземления в контрольном щиту

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.