Thread Content
Для примера, на корпусе датчика давления есть точка заземления, а на плате с контактами — ещё одна точка заземления. Осуществляют ли эти две точки заземления одинаковую функцию? Все это защитное заземление? Как же тогда подключать землю для работы? Нужно ли использовать двухжильную схему подключения к пульту управления, а затем из этих двух проводов в комнате управления выбрать один для подключения к земле?
На плате разъемов кабели обычно подключаются к заземлению в шкафу DCS, что обеспечивает защиту сигналов. Внешняя оболочка устройства, как правило, прикрепляется к трубопроводам или самому оборудованию; это делается для предотвращения накопления заряда или ударов молнии, которые могли бы вызвать проблемы с передачей сигналов.
На плате внутри прибора осуществляется электрическое заземление, а заземление корпуса прибора — это защитное заземление.
Обычно мы осуществляем одностороннее заземление экранирующих проводов приборов — подключаем их только к шкафу, а также к местам для заземления на корпусе приборов и в трубах для прокладки кабелей
Как осуществить заземление с той стороны шкафа? Нужно ли подключить два сигнальных кабеля прибора к разъемам в контрольной комнате, а затем от этих разъемов — к массовому проводу для заземления?
Можете объяснить, как правильно подключать заземление устройств? Я знаю, что обычно заземление приборов на месте осуществляется в контрольной комнате, но как именно это делается? У приборов с двухпроводным соединением нет провода для заземления. Если заземление осуществлять через порты в шкафу, разве не требуется, чтобы каждый прибор имел отдельное заземление?
Как подключается заземление на плате разъемов? Оно подключается к контрольной комнате через кабель вместе с линиями сигналов?
Есть нормы, касающиеся заземления, посмотрите их сами.
Это хороший вопрос, сейчас слишком много и слишком многочисленны правила.
Как правило, заземление платы с контактами не требуется — напряжение обычно не превышает 24 В, достаточно заземлить экранирующую оболочку кабеля для устранения помех в сигналах
Защитный провод трансмиссионного кабеля подключается к рабочей массе шкафа DCS
Рабочее заземление представляет собой общее заземление отрицательного полюса приборов с напряжением 24 В постоянного тока в помещении шкафов; не требуется отдельное заземление для каждого прибора.
Обычно экранирующий слой кабеля подключается к земле с использованием одностороннего заземления; обычно это происходит с стороны шкафа. Бывают и особые случаи. Например, защитный зазор Зейна должен быть подключен к земле поблизости. При использовании изолирующего защитного барьера желательно, чтобы датчик обладал высокой стойкостью к помехам для слабых сигналов; иногда землю сигнала подключают к корпусу, а корпус — к земле.
На рисунке два показано рабочее место, а на рисунке один — защищенное пространство. Место работы обычно имеет одностороннее заземление у шкафа (один экранирующий слой); если требования к сигналу высоки и используются кабели с двойным экранированием, то другой экранирующий провод подключается для заземления на месте, то есть к заземлению на стороне прибора. Подключение заземления в защищенных зонах производится более прямолинейно и грубо: просто делается терминал для заземления непосредственно на оцинкованной трубе для проводов, после чего происходит подключение.
Для кабелей управления следует выбирать кабели с экранирующим слоем. Экранирующий слой представляет собой медные провода, расположенные внутри кабеля; эти провода подключаются к заземлению корпуса оборудования. Обычно заземление на плате управления не подключается; однако в соответствии с правилами, при напряжении до 36 В заземление можно не подключать. Но во многих важных производственных условиях требуется обязательное заземление – это касается трубопроводов с взрывоопасными средствами, такими как кислород и EO, а также корпусов контейнеров
Обычно корпус приборов подключается к земле непосредственно на месте установки (с эффективным соединением с трубопроводами или другими каркасами); панели разъемов не подключаются к земле. Экранирующая оболочка сигнальных кабелей подключается к шине заземления в контрольном щиту