Thread Content
Почему в новых правилах основная защитная проволока многожильного главного кабеля с разделением экранов подключается к земле как на месте установки, так и в комнате с шкафами? Разве это не приведет к помехам в сигналах?
В распределительной коробке заземлен только главный панель, а филиальные панели соединены с заземляющими проводами на месте установки. Однако приборы, находящиеся на месте, заземляются через защитный слой, поэтому филиальные панели также имеют одностороннее заземление
Выучил*, спасибо, автору! ! ! ! ! ! !
Создатели стандартов — никто. Поскольку это главный экран, его не следует подключать к защитному заземлению, за исключением случаев с металлическим кабелем. Но на самом деле это не имеет большого значения, ведь заземление отдельных экранов препятствует возникновению электромагнитного поля на главном экране. Следовательно, достаточно лишь заземлить каждый отдельный экран, и проблем не будет.
Какой это стандарт, где его можно скачать?
Защитный заземлитель подключается к оболочке, главному панелю и корпусу; оба конца заземляются в ближайших точках. Защитный слой разветвления выполняет функцию экранирования; клеммная часть не подключается к земле, а подключается к земле с стороны пульта управления, причем в коробке для проводов нельзя нарушать целостность соединений. Если разделения экрана нет, то основной экран подключается к рабочей зоне.