Проблема распределения мест установки приборов SIS и DCS: 1. Можно ли использовать один пневматический клапан как для системы SIS, так и для системы DCS, с применением двух электромагнитных клапанов в последовательной связке? Соответствует ли это требованиям? (Недавно слышал, что эксперты приезжали проверять заводы в окрестностях нашего предприятия; говорят, что это недопустимо, и необходимо установить два отдельных пневматических клапана.) 2. Давление в резервуаре: SIS и DCS — это два отдельных датчика давления, но они используют одну точку измерения. Соответствует ли это требованиям? Или источник всё равно должен быть разделён? 3. Датчик уровня в резервуаре: поскольку на резервуаре нет дополнительных мест для монтажа, можно использовать только один датчик уровня с дистанционным управлением. В шкафу SIS необходимо установить защитный барьер с двумя выходами (защитный барьер должен соответствовать стандарту SIL). Один выход предназначен для подключения к DCS, а другой — к SIS. Удовлетворяет ли это требованиям?
На ваш вопрос: конечно, так делать нельзя, должны быть два отдельных клапана. 2. Можно использовать одну и ту же точку получения данных. 3. Требования не выполняются, но это можно объяснить прошлым опытом: оборудование уже делает наше выполнение задачи невозможным.
1. Пневматические клапаны с двумя электромагнитными клапанами, используемые в системах SIS и DCS, должны соответствовать определенному уровню безопасности. Клапаны первого уровня могут использоваться совместно, причем управление через систему SIS имеет приоритет над управлением через систему DCS. Клапаны второго уровня не соответствуют требованиям. Для обеспечения безопасности исполнительные элементы должны быть разделены; два электромагнитных клапана можно считать частью исполнительных элементов, отвечающей за управление, однако сами исполнительные элементы по-прежнему должны быть одного типа. 2. Использование двух независимых трансмиттеров с одним и тем же источником сигнала допустимо, но пользователь должен учитывать вопросы технического обслуживания, чтобы избежать неправильной работы системы SIS из-за ремонта приборов DCS. 3. Как и в первом вопросе, необходимо учитывать уровень безопасности: если он равен II, то это не соответствует требованиям. Согласно стандартам, датчики должны быть разделены друг от друга.
Если действовать строго по стандартам, ничего не получится. О создании нового устройства можно забыть. При модернизации старого оборудования достаточно убедить проектный институт составить для вас чертежи — ответственность ляжет на них. Потому что существует такой вариант: если замена старого оборудования приведет к еще большой опасности, можно использовать компромиссный подход.
GB/T50770 «Стандарты проектирования систем безопасности в нефтехимической промышленности»