В пункте 4.7 стандарта SH/T 3006-2012 «Стандарты проектирования контрольных помещений в нефтеперерабатывающей и химической промышленности» указано, что рекомендуется использовать способ подведения кабелей через подвесные кабельные каналы; отверстия для ввода кабелей должны находиться ниже уровня пола внутри помещения (если в помещении используется подвижный пол, то под уровнем пола понимается пол под этим подвижным полом). Это не противоречит требованиям пункта 5.1.8 стандарта SH/T 3160-2009 «Стандарты проектирования контрольных помещений в нефтеперерабатывающей и химической промышленности с учетом требований к их защите от воздействия внешних факторов». Поверхностный способ подключения имеет больше преимуществ, чем подземный: он обеспечивает лучшую защиту от воды, загрязнений и крыс, при этом его стоимость ниже. Хотел бы спросить у всех: если вход для воздушного подключения должен находиться ниже уровня пола в помещении, то есть ли разница между воздушным и подземным подключением? Как это понимать здесь? Можно ли расположить вход в комнату управления, не предназначенную для борьбы с беспорядками, над уровнем земли?
Reply #22020-10-22
Жду, пока опытные друзья объяснят
Reply #32020-10-22
Взять существо, отбросить ненужное. В настоящее время многие кабели приборов прокладываются по воздушным линиям, а вход в комнату управления и в шкафы осуществляется под карнизом здания. Высота над полом обычно составляет более 2 м. Для обычных электрических кабелей прокладка производится на высоте 500–600 мм над полом, с учетом необходимости выдерживания веса кабелей и обеспечения их безопасности.
Reply #42020-11-06
Воздушный ввод можно рассматривать как ввод на уровне выше 0,00, например, выше 2,50 метра, а подземный ввод — как ввод на уровне ниже 0,00, например, на уровне -0,8 метра. Это относится к высоте над уровнем земли, на котором расположены строения. В данном положении следует понимать, что основой является уровень пола в помещении, где находятся кабели, входящие и выходящие из него. Уровень этого пола может соответствовать уровню пола здания: он может быть равен 0,3 метра, +2,8 метра или +18 метров

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.