У датчиков расхода типа Ёкогава колебания мгновенного расхода велики

2020-10-21View Original

Thread Content

Ситуация на месте показана на рисунке: используется электромагнитный расходомер Yokogawa Axf015g с диаметром отверстия 15. Через него проходит кислота с высокой концентрацией; в качестве электродов выбраны танталовые электроды. В первые дни после установки показатели были стабильными, но в последнее время наблюдаются значительные колебания – от -50 до 100. При закрытии клапана расход постепенно снижается до нуля, однако все равно сохраняются небольшие колебания. Согласно инструкции, проблема может быть связана с неправильной установкой, но во многих заводах устройства устанавливаются таким образом, и колебаний нет. Если необходимо изменить конфигурацию трубопровода, как это сделать – следует следовать схеме 1 или схеме 2?
Reply #22020-10-21
У нас нет подключения к земле, я временно подключил провод для заземления из внутренних компонентов, но все равно есть колебания — проблема, скорее всего, не в заземлении
Reply #32020-10-22
В принципе, при диаметре трубы 15 мм ситуация с пустым потоком обычно не возникает. Но, возможно, на трубопровод всё же довольно сильно влияет гравитационный поток. Достаточно сделать изгиб в форме обратной буквы U у выхода трубопровода. Кроме того, заземление обязательно должно быть, и его эффективность должна быть надежной.
Reply #42020-10-22
1. Можно попробовать уменьшить открытие клапана ниже по течению. 2. Требуемый расход — полная загрузка трубопровода; и 2, и 3 позволяют достичь полной загрузки. 3. Раз его можно изменить, почему бы не установить расходомер на вертикальной трубе, по которой среда течёт вверх?
Reply #52020-10-22
Проверьте заземление; желательно, чтобы расходомер устанавливался в вертикальной трубе, с входом снизу и выходом сверху
Reply #62020-10-22
Заземление обычно рассматривается только тогда, когда что-то не работает, и, как правило, оно не приносит большой пользы
Reply #72020-10-22
Неужели кислая грязь с сильными кислотами заблокировала электрод измерения?
Reply #82020-10-23
Не будет ли технологический трубопровод вступать в реакцию с сильными кислотами, что повлияет на измерения?
Reply #92020-10-24
Скажу вам: достаточно просто правильно подключить землю. Заземляющий слой кабелей пульта управления должен быть соединен с землёй приборов; на месте установки не следует подключать этот заземляющий слой к общей земле

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.