2020-10-21View Original

Thread Content

Я совсем не разбираюсь в аппаратуре. Хотел бы спросить: при управлении с помощью DCS, когда контрольный клапан открывается и пропускная способность увеличивается, как это можно оцифровать в системе DCS? Как происходит этот процесс?
Reply #22020-10-22
DCS принимает сигналы данных, поступающие от расходомера, сравнивает их с установленным или требуемым расходом, формирует сигнал управления регулирующим клапаном и передает его на место для регулировки степени его открытия. Я тоже новичок.
Reply #32020-10-22
Трудно это количественно оценить. Если задать фиксированное соотношение, то потребуется также, чтобы клапаны имели одинаковые процентные значения и фиксированные значения CV. Это когда сигнал объема трафика PV поступает в DCS; происходит регулирование в одном контуре: сравнивается значение SV с установленным значением, после чего с помощью регулятора PID определяется степень открытия клапана. В процессе этого степень открытия клапана также постоянно меняется, пока не достигнет стабильного значения.
Reply #42020-12-18
В качестве примера возьмем контроллер расхода с номером FIC101; диапазон измерения в этом случае составляет 0–10 т/ч. Текущий расход — 5 т/ч, оператор установил автоматический режим на 8 т/ч. Начальной точкой всей цепи управления должен быть датчик измерения расхода, находящийся непосредственно на объекте. В качестве примера можно взять дифференциальный клапан: он создает разницу давлений, пропорциональную расходу жидкости. Эта разница давлений передается по трубопроводам к датчику давления, а затем с помощью датчика давления изменения этой разницы преобразуются в электрический сигнал в виде тока 4–20 мА. В данном примере значение 5 т/ч соответствует 50% от полного диапазона измерений, то есть 12 мА. При условии наличия фиксированного канала для подключения кабеля к модулю контроллера в шкафу, сигнал тока 12 мА преобразуется в цифровой сигнал, соответствующий 50% от диапазона значений, приемлемых для контроллера. В контроллере блока управления шкафа расположен модуль FIC101, в котором реализована стратегия управления, разработанная с учетом требований автоматизации процессов. Входные сигналы этого модуля соответствуют диапазону значений, получаемым от карты AI. На основе заранее заданного диапазона 0–10 т/ч модуль вычисляет значение измерения PV, то есть 5 т/ч. Это значение передается в блок PID. Блок PID объединяет в себе функции выполнения вычислений типа PID, настройки различных коэффициентов, а также функции сигнализации. Он сравнивает заданное оператором значение SP, то есть 8 т/ч, с полученным значением измерения PV, то есть 5 т/ч. Разница между этими значениями служит входным параметром для формулы PID. На основе этой формулы вычисляется конечный выходной параметр – значение OP контроллера. Например, в следующий момент времени значение OP может составить 70%. Значение OP преобразуется в диапазон (обычно для клапанов значение и диапазон OP составляют 0–100%), после чего оно передается на один из каналов карты AO контроллерного блока. На карте AO диапазон снова преобразуется в ток 4–20 мА в электрической цепи соответствующего канала, что соответствует значению 15,2 мА. Эта электрическая цепь канала на карте AO соединена с кабелем позиционера клапана, находящегося на устройстве управления. В позиционере клапана электрический ток в 15,2 мА преобразуется с помощью электронных устройств; это позволяет регулировать давление воздуха, поступающего на пневматический регулирующий клапан, от 0 до примерно 4 кг/см². Благодаря этому и с учетом степени открытия клапана, его можно открыть на 70%. При совместном влиянии характеристик клапана и условий потока в трубопроводе (разница давлений, сопротивление) степень открытия клапана определяет расход жидкости: чем больше степень открытия, тем выше расход. Увеличившийся расход снова фиксируется с помощью отверстий для измерения расхода и датчика, после чего происходит повторение предыдущей процедуры, что позволяет формуле PID вычислить значение отклонения для следующего цикла. И так по кругу в течение циклов сканирования DCS. Надеюсь, смогу ответить на ваш вопрос.
Reply #52020-12-18
Должно быть достаточно для квантификации, добавьте уточнения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.