Отдел технологической инженерии – Раздел управления с помощью измерительных приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-10-22. Тема для обсуждения: 273. При измерении температуры с использованием термопар показания бывают слишком низкими. Какие причины могут быть у этого с точки зрения самой термопары?
Reply #22020-10-22
1. Проблемы с компенсацией холодного конца. 2. Проблемы с датчиком температуры. 3. Коррозия сердечника. 4. Попадание влаги. 5. Обратное подключение полюсов
Reply #32020-10-22
При измерении температуры с помощью термопары показания бывают слишком низкими. С точки зрения самой термопары, это может быть вызвано следующими причинами: утечка тока между внутренними электродами термопары (локальный короткий замыкание); Внутри термопары влажно ; Коррозия или деградация термоэлектрода ; Неправильное монтажное положение термопары или недостаточная глубина её введения ; Температура эталонного термина купеля слишком высока или температуры двух контактов различаются ; Тип термопары не совпадает с номером калибровки прибора ; На поверхности защитной трубки термопары слишком много налета.
Reply #42020-10-22
1. Коррекция температуры холодного конца не производилась; 2. Температура холодного конца нестабильна, высока.
Reply #52020-10-22
Короткое замыкание термоэлектродов, короткое замыкание между компенсирующими проводами, повреждение термоэлектродов термопары, обратная полярность подключения компенсирующих проводов и термопары, недостаточная глубина вставки термопары, накопление пыли на контактах термопары, что приводит к короткому замыканию.
Reply #62020-10-22
При измерении температуры с помощью термопары показания бывают слишком низкими. С точки зрения самой термопары, это может быть вызвано следующими причинами: утечка тока между внутренними электродами термопары (локальный короткий замыкание); Внутри термопары влажно ; Коррозия или деградация термоэлектрода ; Неправильное монтажное положение термопары или недостаточная глубина её введения ; Температура эталонного термина купеля слишком высока или температуры двух контактов различаются ; Тип термопары не совпадает с номером калибровки прибора ; На поверхности защитной трубки термопары слишком много налета.
Reply #72020-10-22
1. Кабели компенсации подключены в обратном порядке. 2. Термопара повреждена из-за коррозии, что приводит к изменению её термоэлектрических свойств. 3. На контактах термопары образовался налет и грязь. 4. На разъемах скапливается вода и пыль
Reply #82020-10-22
Короткое замыкание термоэлектродов, короткое замыкание между компенсирующими проводами, повреждение термоэлектродов термопары, обратная полярность подключения компенсирующих проводов и термопары, недостаточная глубина вставки термопары, накопление пыли на контактах термопары, что приводит к короткому замыканию.
Reply #92020-10-22
Возможные причины: 1) короткое замыкание термоэлектрода. 2) Накопление пыли в местах подключения термопар приводит к короткому замыканию. 3) Короткое замыкание между компенсационными проводами. 4) Порча термоэлектродов термопары. 5) Кабель компенсации не совместим с термопарой.
Reply #102020-10-22
Утечка тока между внутренними электродами термопары (локальное замыкание); Внутри термопары влажно ; Коррозия или деградация термоэлектрода ; Неправильное монтажное положение термопары или недостаточная глубина её введения ; Температура эталонного термина купеля слишком высока или температуры двух контактов различаются ; Тип термопары не совпадает с номером калибровки прибора ; На поверхности защитной трубки термопары слишком много налета.
Reply #112020-10-22
Возможные причины: 1. Коррозия или повреждение термоэлектрода, утечка тока между внутренними электродами щупа, замыкание термоэлектрода. 2 На местах соединения термопар накопилась пыль, что привело к короткому замыканию. 3 Слишком высокая температура эталонного термина кальориметра или разная температура двух контактов; короткое замыкание между компенсационными проводами. 4. Компенсация короткого замыкания между проводами. 5. Кабель компенсации не соответствует термопаре или отсутствует кабель компенсации.
Reply #122020-10-22
Короткое замыкание термоэлектродов, короткое замыкание между компенсирующими проводами, повреждение термоэлектродов термопары, обратная полярность подключения компенсирующих проводов и термопары, недостаточная глубина вставки термопары, накопление пыли на контактах термопары, что приводит к короткому замыканию.
Reply #132020-10-23
Короткое замыкание термоэлектродов, короткое замыкание между компенсирующими проводами, повреждение термоэлектродов термопары, обратная полярность подключения компенсирующих проводов и термопары, недостаточная глубина вставки термопары, накопление пыли на контактах термопары, что приводит к короткому замыканию.
Reply #142020-10-23
1. Коррекция температуры холодного конца не производилась; 2. Температура холодного конца нестабильна, высока.
Reply #152020-10-23
При измерении температуры с помощью термопары показания бывают слишком низкими. С точки зрения самой термопары, это может быть вызвано следующими причинами: утечка тока между внутренними электродами термопары (локальный короткий замыкание); Внутри термопары влажно ; Коррозия или деградация термоэлектрода ; Неправильное монтажное положение термопары или недостаточная глубина её введения ; Температура эталонного термина купеля слишком высока или температуры двух контактов различаются ; Тип термопары не совпадает с номером калибровки прибора ; На поверхности защитной трубки термопары слишком много налета.
Reply #162020-10-23
При измерении температуры с помощью термопары показания бывают слишком низкими. С точки зрения самой термопары, это может быть вызвано следующими причинами: утечка тока между внутренними электродами термопары (локальный короткий замыкание); Внутри термопары влажно ; Коррозия или деградация термоэлектрода ; Неправильное монтажное положение термопары или недостаточная глубина её введения ; Температура эталонного термина купеля слишком высока или температуры двух контактов различаются ; Тип термопары не совпадает с номером калибровки прибора ; На поверхности защитной трубки термопары слишком много налета.
Reply #172020-10-24
1. Неправильная глубина вставки. 2. Попадание воды в оболочку термопары. 3. Разрыв контакта в термопаре. 4. Окисление клемм, попадание воды в коробку подключений и т. д; 5. Разные модели компенсационных проводов. 6. Неправильно установлены параметры диапазона измерений трансмиттера/тип термопары. 7. Статус неисправности трансмиттера установлен как «низкий»
Reply #182020-10-24
1. Проблемы с компенсацией холодного конца. 2. Проблемы с датчиком температуры. 3. Коррозия сердечника. 4. Попадание влаги. 5. Обратное подключение полюсов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.