Прошу экспертов предложить решение проблемы с панелью управления, как показано на изображении

2020-10-22View Original

Thread Content

Как видно на видео, у этих женщин постоянно ломаются приборы. Как это можно решить? Среда, в которой находятся приборы, — это раствор щелочи концентрацией около 32 процентов. Помпа с поршнем. 423
Reply #22020-10-22
Моментальное давление слишком велико, попробуйте использовать манометр с более высоким диапазоном измерений, например, на 10 МПа
Reply #32020-10-22
Устройство для устранения импульсов на выходе насоса; Сама таблица заменяется на устойчивую к сейсмическим воздействиям ; Диапазон измерений таблицы немного мал, замените на 1,6 МПа.
Reply #42020-10-22
В таких случаях прежде всего необходимо защитить манометр от коррозии, вызванной действием среды, а также снизить влияние колебаний давления на срок службы устройства. Рекомендуется: 1) использовать специальные уплотнительные материалы для защиты от коррозии. (Обычно в качестве средства для герметизации используется глицерин.) 2. Используйте датчик давления с амортизацией от ударов.
Reply #52020-10-23
Установить амортизирующую трубку у манометра, заменить манометр на ударопрочный. Если это не поможет, добавить ещё и демпфер импульсов
Reply #62020-10-23
Изогнуть манометр под давлением, заменить на манометр с большим диапазоном измерения.
Reply #72020-10-23
Датчик давления с диафрагмой и амортизатором
Reply #82020-10-23
Сначала необходимо проверить, нет ли проблем с поршневым насосом в этой зоне, а также наличия утечек в самом насосе и трубопроводах. Иногда давление снижается до нуля; по звукам можно определить, в чем проблема — происходит ли утечка или рядом есть пар, азот. Если будет установлено, что работа оборудования в этой зоне нормальна, то установка манометра не требуется. Рекомендуется установить манометр на конце трубопровода, по которому течет материал
Reply #92020-10-28
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 28.10.2020 в 09:52. Я просто хочу спросить: мы не знаем, кто является вашей тетей, но у вас в «храме» довольно много дядей. :лол:лол:лол
Reply #102020-10-30
Уважаемые старшие коллеги, здесь произведена замена только датчика давления, устойчивого к вибрациям. Посмотрите. Не будет ли всё стабильнее, если добавить амортизаторы? 455
Reply #112020-10-30
32 процента щелочи — это уже максимальная концентрация щелочи. Нержавеющая сталь вообще не выдержит. Замените на диафрагмовый манометр. Затем увеличьте диапазон и силу демпфирования.
Reply #122020-11-01
Перекачка среды с помощью поршневого насоса приводит к пульсирующему потоку; кроме того, с манометром есть проблемы, поэтому необходимо установить устройство демпфирования или использовать манометр с диафрагмой.
Reply #132020-11-01
1 Сильные вибрации, демпфер + датчик давления для защиты от вибраций. Оба стрелки указывают на крайнее значение, нужно использовать манометр с более большим диапазоном измерений.
Reply #142020-11-04
Почему бы не заменить датчик давления и не увеличить время затухания? Так сигнал и показания станут более стабильными, к тому же будет возможна передача сигнала на большое расстояние.
Reply #152020-11-18
Не думал менять, посмотрю на месте.
Reply #162020-11-18
Если понадобится замена, можете обратиться ко мне, ха-ха. Позвольте мне немного представить себя

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.