О преобразовании адресов при взаимодействии TRICON и PKS в режиме мастер-слейв через MODBUS

2020-10-23View Original

Thread Content

Используется протокол MODBUS для связи TRICON и PKS, при этом PKS выступает в роли главного узла для считывания и записи данных в TRICON. В TRICON определен AI с именем r1201FZT_111102A, также известный как 33028; это 32-битное число с плавающей точкой в памяти. При считывании через MODBUS в PKS создаются точки с помощью QUICK BUILDER, но почему адрес коммуникации равен 35055? Как это происходит? Просьба к опытным пользователям дать советы
Reply #22020-10-23
Результат должен быть: 33028 – 30000 = 3028; 3028 * 2 – 1001 = 5055; 30000 + 5055 = 35055
Reply #32020-10-23
Почему так? Есть ли соответствующие материалы?
Reply #42020-10-27
Если читаются целочисленные данные из Tricon, то необходимо использовать приведённый выше алгоритм для их обработки; если же это целые числа, достаточно просто использовать их адрес

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.