Thread Content
У компании есть два резервуара для концентрированной серной кислоты; они используют один и тот же насос для слива кислоты. Как показано на рисунке. У одного резервуара уровень жидкости при полном заполнении составляет 3,6 метра, а у другого — 3,2 метра. Для предотвращения вытекания жидкости во время разгрузки необходимо установить систему блокировки насоса при слишком высоком уровне жидкости в резервуарах. Однако уровни, при которых активируется такая блокировка, в двух резервуарах различаются (у одного — 3,2 метра, у другого — 2,8 метра). Решение: установить одинаковые значения для обоих датчиков контроля уровня — 2,8 метра; в результате у резервуара с уровнем 3,6 метра будет меньше свободного пространства для хранения жидкости. Хотел бы спросить у всех: есть ли ещё какие-нибудь решения? Кроме того, какие существуют хорошие уровнемеры? В настоящее время для резервуаров высотой 3,6 метра используются уровнемеры на основе электромагнитного дилатационного принципа (без фланцев сбоку резервуара), а для резервуаров высотой 3,2 метра — уровнемеры с одним фланцем.
Если речь идет о двух насосах, то они устанавливаются отдельно. Что касается уровнемера, то здесь важна стоимость. Мы всегда использовали магнитострикционные уровнемеры, но существует проблема с теплоизоляцией. Лично я считаю, что лучше использовать радар в системе SIS.
Два бака тоже не стоит заполнять одновременно, лучше заполнить каждый по отдельности
Для каждого резервуара достаточно установить свои разумные значения интерлокуирования — нет необходимости в унификации. Это можно реализовать с помощью DCS, это очень просто
Просто установите каждый по-своему. Необходимо определить процедуру подачи сырья в тот или иной резервуар.
Каждый следует своей логике, и результатом будет остановка одного и того же насоса.
В трубах подачи установлены клапаны аварийного отключения; уровень жидкости связан с действием соответствующих клапанов. Когда уровень жидкости в обоих резервуарах высок, насос останавливается. Если уровень жидкости высок только в одном резервуаре, закрывается лишь соответствующий клапан, а насос продолжает работать