Thread Content
Как показано на рисунке, это спецификации прибора: длина короткой трубки составляет 160 мм, глубина введения — 210 мм, а общая длина — 400 мм. Как это можно реализовать?
Должно быть 160+210=U, не знаю, правильно ли я понимаю?
Короткая труба — 160, глубина вставки — 210, для трубы диаметром 400 нужно учитывать её размер. Число U наверху указывает на глубину вставки; при проектировании предусматривается, чтобы термометр находился на глубине от 1/2 до 2/3 длины трубы. Для трубы диаметром 210 мм глубина должна составлять примерно 100 мм, а для трубы диаметром 400 мм — 400 мм. В проекте также имеется схема монтажа приборов, её необходимо учитывать при расчетах
Глубина вставки — это расстояние от фланца, соединяющего элементы конструкции, до верхней части чехла; в нижней части чертежа должна быть приведена схема с пояснениями
Глубина ввода — это сумма длины фланцевого участка трубы и длины трубы внутри нее, то есть длина внутри трубы составляет 210–160 = 50.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ssln123 29.10.2020 в 08:16. Для трубы диаметром 100 глубина центральной линии составляет 50; следовательно, глубина введения составляет 160 + 50 = 210. Что касается устройства V5, то длина соответствующего сегмента трубы составляет 160, а глубина введения — 400; значит, расстояние от конца трубы до внутренней части устройства составляет 240
Правильный ответ: высота выступа равна расстоянию от поверхности фланца до трубы; если к этой величине добавить глубину входа элемента, то получится значение U. Следовательно, длина элемента должна составлять 160 + 210 = 370 мм. Второй показатель – это глубина входа оборудования; для её определения необходимо ориентироваться на требования проектных спецификаций
Вы неправильно поняли: глубина введения — это расстояние, на которое элемент вводится внутрь оборудования и трубопровода. Этот параметр используется для расчета частоты затухающих волн. При значении 210 речь идет о глубине введения в 210 мм внутрь трубопровода; значение 160 относится к длине короткой трубы с фланцем включительно. Следовательно, общая длина элемента должна составлять 210 + 150 = 370 мм. Высота индикатора, как правило, является постоянной.
Диаметр трубы составляет 100, как ввести её на глубину 370? U — это так называемая глубина введения, то есть длина ниже фланца. Фланцевый соединитель 160+ с вставкой внутрь трубы диаметром 50 (диаметр трубы — 100)
U = диаметр фитинга 150 + глубина введения внутренней стенки трубы.
Как видно, эти проектные чертежи, похоже, были разработаны проектным институтом Sinopec?
U=210 мм? Это то, что вы имеете в виду? Да, это чертежи, разработанные проектным институтом, входящим в состав Sinopec :)
Смотрите, как вы всё анализируете. В конце концов, кому же слушать? Кто прав? Всё возможно
Как вы считаете, какой диаметр трубы требует глубины вставки 210? 300 — слишком глубоко для такого дизайна, 400 — немного коротковато
Да, это длина под фланцем 210 мм
Последнее изменение в этом посте было сделано EisN 30.10.2020 в 13:05. Необходимо все же посмотреть параметры таблицы данных. Вероятно, число 160 не относится к длине фланцевого ответвления с производственной стороны. Поскольку, судя по вашей схеме CWR-1430-100-2B1, для трубы с диаметром DN100 глубина установки составляет ровно 50 мм; 50 + 160 = 210, что соответствует требованиям к глубине установки в 210 мм. В области приборостроения это обычно называется «манжетой», а не «короткой трубой». Думаю, что «короткая труба» — это скорее термин, используемый в производственном процессе: основание + соединитель + фланец
Сначала нужно разобраться, что такое короткий трубопровод. В приведенной ниже схеме именно фитинг W является «короткой трубкой»: L — это глубина введения биметаллического термометра (глубина введения, о которой говорят специалисты в области измерительных приборов) ; U — это глубина введения, требуемая оборудованием (глубина введения по терминологии производственного оборудования) ; Длина от стенки резервуара до края термометра задана первоначальными технологическими условиями и служит основой для выбора различными специалистами глубины вставки выступов, коротких трубок и приборов.
Возьмите трубу DN100, попробуйте вставить в неё 210 мм
Существует два понимания глубины вставки: одно — это глубина вставки в технологическую трубу, а другое — глубина вставки с учетом длины опорного соединителя; в основном это зависит от того, как каждая область или человек понимает эту проблему; В проектировании обычно указывается глубина введения технологических труб, но некоторые инженеры добавляют длину кратковременных опор, не делая соответствующих примечаний, из-за чего рабочие на месте теряются.