Как читать эту схему?

2020-10-27View Original

Thread Content

Как читать эту схему? Что означают различные внутренние ссылки? Что означают A001.003 и S7, а также 18.3, 18.11, 20.5>>?
Reply #22020-10-28
Есть ещё эта диаграмма, можно ли её подробно объяснить?
Reply #32020-10-28
Эта диаграмма неполная, не видно, что S должен представлять собой сигнал из другого источника. Цифры являются ориентировочными; из-за недостатка информации невозможно понять логику
Reply #42020-10-28
Эта диаграмма неполная, не видно, что S должен представлять собой сигнал из другого источника. Цифры являются ориентировочными; из-за недостатка информации невозможно понять логику
Reply #52020-10-28
На таких страницах с легендами приводится подробное описание; глядя лишь на этот изображение, можно увидеть блоки для управления временем, блоки RS и т. д
Reply #62020-10-28
Видно, что это блок с подъемным краем, регистр RS и блок с задержкой включения, но неясно, какой будет результат выхода — от этого у меня немного путаница
Reply #72020-10-28
Можно увидеть, что это блок с ростом уровня сигнала, РС-триггер и блок с задержкой включения; для получения результата в виде значений логических переменных требуется помощь других сигналов
Reply #82020-10-29
Позади находится триггер TON с элементом rs, а также оператор &. Когда значение входного сигнала меняется с 1 на 0, выходной сигнал остается равным 0 в течение пяти секунд. Даже если значение входного сигнала снова становится 1, выходной сигнал продолжает оставаться равным 0 ещё в течение пяти секунд. Выходной сигнал должен сохранять свое значение равным 0 как минимум в течение пяти секунд
Reply #92020-11-03
Запрещено снова активировать выход в течение 5 секунд
Reply #102020-11-03
Первая часть — это номер соответствующей чертежной документации. Как правило, в зарубежных чертежах указывается, какой район относится к тому или иному чертежу. Цифры, следующие за этим, обозначают номеры компонентов или координаты на чертеже. Проще говоря, каждая из этих цифр соответствует какому-то компоненту, указанному на другом чертеже. Логику, лежащую в основе этого, уже хорошо объяснили, поэтому повторять не будем

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.