Проблемы настройки радиолокационных датчиков уровня

2020-10-29View Original

Thread Content

У меня здесь 10 баков. Уровнемеры на верхней части баков — это старые устройства; производитель — немецкая компания Koln. Модель уровнемеров — OPTIFLEX1300C-L. Я ввел данные о высоте баков, высоте волновода и диаметре волновода. Но почему на дисплее прибора показатель не равен нулю? Баки же пустые. Не могу этого понять. Помогите, пожалуйста.
Reply #22020-10-29
Вычисление: введите заново высоту волновода. Какова зона мертвой зоны радара? Правильно ли установлен волновод вертикально? Если установка выполнена правильно, то при измерениях значение должно быть близко к нулю. Если отклонение велико, значит, проблема в установке или настройках.
Reply #32020-10-30
После настройки на дисплее прибора отображались значения вроде 0,01 м, 0,02 м и т. д., но ни одно из них не было равно нулю.
Reply #42020-10-30
Так должно сработать. Если вы хотите, чтобы значение было равно 0, можно уменьшить значение в проводящей трубке на 0,01 или скорректировать показания высоты
Reply #52020-10-30
Такое маленькое значение можно считать ошибкой измерения; давайте перенесем его с прибора или DCS.
Reply #62020-10-30
Пусть у него хотя бы будет некоторая погрешность, ладно?
Reply #72020-11-04
На дисплее датчика уровня на месте указано 0,086 м, в то время как в DCS показано 0,000 м. Почему так?
Reply #82020-11-05
Чуть-чуть, откуда у вас данные о высоте банки? В состоянии пустого резервуара радар может самостоятельно измерять его высоту; такие измерения, проводимые радаром, более точны.
Reply #92020-11-07
В сообщении об ошибках на дисплее уровнемера указано, что значения уровня жидкости не фиксируются. Высота моего резервуара составляет 8,8 метра, но на дисплее отображается 8,7 метра. При этом сила тока, выдаваемого устройством, составляет 3,5 мА, что можно считать отсутствием сигнала. В чем причина? Прошу помощи у экспертов.
Reply #102020-11-09
Можно измерить ток, поступающий на вход сигнала; DCS может использоваться для отсечения слабых сигналов
Reply #112020-11-10
Необходимо тщательно проверить настройки — скорее всего, у вас проблемы с выходным током

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.