Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ming Tian Yao Geng Б 3 ноября 2020 года в 08:33. Раздел: Инженерия производства – Раздел управления приборами – Ежедневный вопрос – Вопрос от 3 ноября 2020 года. Тема обсуждения: 285. При использовании радаров для измерения уровня жидкости, если над поверхностью жидкости находится толстый слой пены (в которой присутствуют мелкие частицы), как необходимо изменить частоту? (Дополнительные баллы за принципиально обоснованный анализ)
Reply #22020-11-03
Можно выбрать уровнемер с вставным трубкопроводом; радиоволны передаются через тонкую трубку, уровень жидкости внутри нее совпадает с уровнем наружу и остается довольно стабильным
Reply #32020-11-03
Я считаю, что самый эффективный способ — это не увеличивать и не уменьшать длину волны; использование волновода может помочь избежать этой проблемы. Теоретически уменьшение длины волны может снизить уровень помех.
Reply #42020-11-03
Увеличить частоту. Поскольку слой пены вместе с мелкими частицами поглощает определенную энергию электромагнитных волн, только повышая частоту и увеличивая мощность излучения, можно обеспечить достаточное количество возвращающейся энергии для ее обнаружения.
Reply #52020-11-03
Пена, образующаяся из-за брызг загрузочного материала, или пена, присутствующая в среде, не влияет на отражение радиоволн. Для некоторых сред с небольшим количеством пены для измерений используются специальные радары (высокочастотные), такие как радары на основе волноводов или радары с волноводными стержнями. При выборе типа среды необходимо указать наличие пены; это позволяет более точно измерять уровень жидкости, содержащей пену.
Reply #62020-11-03
Увеличить частоту. Поскольку слой пены вместе с мелкими частицами поглощает определенную энергию электромагнитных волн, только повышая частоту и увеличивая мощность излучения, можно обеспечить достаточное количество возвращающейся энергии для ее обнаружения.
Reply #72020-11-03
Увеличьте частоту, поскольку при измерении уровня жидкости с пеной: пена, образующаяся из-за брызг при подаче жидкости, или пена, присутствующая в самом растворе, не влияют на отражение радиоволн. Для некоторых сред с небольшим количеством пены используется специальный радар для измерений; при выборе типа среды следует указать наличие пены, что позволяет более точно определять уровень жидкости в присутствии пены. Однако большое количество плотных пен, образующихся в результате интенсивных химических реакций, поглощает и рассеивает радиоволны, в результате чего качество эха становится очень плохим.
Reply #82020-11-03
Необходимо увеличить частоту. Повышает проникающую способность радиоволн, позволяя им проникать сквозь пенную оболочку для достижения целей нормального использования
Reply #92020-11-03
Увеличьте частоту, поскольку при измерении уровня жидкости с пеной: пена, образующаяся из-за брызг при подаче жидкости, или пена, присутствующая в самом растворе, не влияют на отражение радиоволн. Для некоторых сред с небольшим количеством пены используется специальный радар для измерений; при выборе типа среды следует указать наличие пены, что позволяет более точно определять уровень жидкости в присутствии пены. Однако большое количество плотных пен, образующихся в результате интенсивных химических реакций, поглощает и рассеивает радиоволны, в результате чего качество эха становится очень плохим.
Reply #102020-11-03
Увеличьте частоту, поскольку при измерении уровня жидкости с пеной: пена, образующаяся из-за брызг при подаче жидкости, или пена, присутствующая в самом растворе, не влияют на отражение радиоволн. Для некоторых сред с небольшим количеством пены используется специальный радар для измерений; при выборе типа среды следует указать наличие пены, что позволяет более точно определять уровень жидкости в присутствии пены. Однако большое количество плотных пен, образующихся в результате интенсивных химических реакций, поглощает и рассеивает радиоволны, в результате чего качество эха становится очень плохим.
Reply #112020-11-04
Увеличить частоту. Поскольку слой пены вместе с мелкими частицами поглощает определенную энергию электромагнитных волн, только повышая частоту и увеличивая мощность излучения, можно обеспечить достаточное количество возвращающейся энергии для ее обнаружения.
Reply #122020-11-04
Увеличить частоту. Поскольку слой пены вместе с мелкими частицами поглощает определенную энергию электромагнитных волн, только повышая частоту и увеличивая мощность излучения, можно обеспечить достаточное количество возвращающейся энергии для ее обнаружения.
Reply #132020-11-07
Увеличить частоту. Поскольку слой пены вместе с мелкими частицами поглощает определенную энергию электромагнитных волн, только повышая частоту и увеличивая мощность излучения, можно обеспечить достаточное количество возвращающейся энергии для ее обнаружения.
Reply #142020-11-08
Использование волновода или волноводного кабеля позволяет эффективно избежать этой проблемы, однако характеристики волноводного кабеля немного хуже, чем у волновода

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.