Подключение терморезисторов также в порядке. Проблема в том, что на ПЛК показатели колеблются сильно. Я измерил сопротивление с помощью мультиметра — значения остаются стабильными, без колебаний. Прошу совета у более опытных коллег: в чем может быть причина?
Показания температуры то повышаются, то снижаются (это может быть вызвано помехами в цепи: помехами при подключении к PLC или проблемами с питанием). Или же показания то достигают максимума, то минимума (это может быть связано с плохим контактом кабелей, проблемами с качеством терморезистора; в таком случае его можно заменить)
Весьма вероятно, что у вашего кабеля есть разъемы, либо в проводах имеются повреждения, из-за чего наступает плохой контакт
Кабель проложен заново, без соединений. Все провода проверили — всё в порядке. Не понимаю, в чём проблема
Неужели он проложен вместе с кабелем питания?
Достаточно добавить ещё один трансмиттер — это не стоит много денег. Он устойчив к помехам, обеспечивает стабильный сигнал, а его настройка проста
1. Возможно, проблема в канале PLC; рекомендуется использовать другой канал. 2. Возможно, заземление PLC выполнено неправильно, рекомендуется проверить.
Не стоит смотреть — это определенно произошло из-за того, что кабели прокладывались вместе с кабелями с высоким напряжением
По разным причинам, по одной исключаем.
Если исключать по очереди, то возможны лишь несколько вариантов: во-первых, сбой канала — попробуйте использовать другой канал. II. Проблемы с линией: подключена ли к земле? Есть ли помехи от кабеля питания? Есть ли в середине разъемы? Повреждена ли изоляция провода в процессе прокладки, что приводит к заземлению (проверить с помощью тестера), или соединения ненадежны? Старение нити? Третье — проблема с термометром. Попробуйте подключить термометр к линии на месте.
Рассмотрите проблему помех от кабелей на месте