Thread Content
Уважаемые эксперты, не мог бы кто-нибудь объяснить мне, какова связь между значением CV регулирующего клапана, его проектным диаметром и диаметром седла клапана? Поскольку выбранное значение CV составляет 70, а диаметр трубы — DN50, то какими должны быть проектный диаметр и диаметр седла клапана?
Как отвечать на такие вопросы. . Давайте сначала разберёмся с определением.
Номинальный диаметр и значение CV не имеют большого значения; номинальный диаметр может определять только максимальное значение CV для данного клапана. Между диаметром седла клапана и значением CV существует прямая зависимость.
Есть связь, но не абсолютная. Значение 70 CV соответствует примерно диаметру седла клапана = SQRT(70/10) = 2,6 дюйма; следовательно, можно выбрать размер корпуса клапана 2,5/3/4 дюйма. 6-дюймовые клапаны редко оснащаются седлом 2,5.
У вас есть какие-нибудь учебные материалы по этой теме, которые вы могли бы прислать мне для ознакомления?
Мощность клапана определяет его значение CV, а значение CV, в свою очередь, определяет диаметр седла клапана. Так ли это понимать? У вас есть справочные значения максимального параметра CV для клапанов?
Cv/ X: ранее я предположил, что X = 10 (это относится к одноклапанным клапанам). Значение X связано с типом клапана/FL/размером фитинга; см. данные, выделенные красным цветом на графике. Этот метод позволяет оценить только размер седла клапана (в дюймах)