Недавно вдруг возникла проблема: у регулирующего клапана FO, оснащенного интеллектуальным позиционером, при отключении подачи газа и сигнальных линий клапан остается полностью открытым. Это считается нормальным. Но при подключении сигнального кабеля (с током около 4 миллиампер) клапан полностью закрывается. Разве не должно быть так, что все выключается только при сигнале тока в 20 миллиампер? Я помню, что у механических позиционеров все выключается именно при сигнале в 20 миллиампер. Это новый клапан, интеллектуальный позиционер не менял направление входного сигнала.
Reply #22020-11-06
Проблема в системе: регулятор давления в центральной системе приводит к тому, что значение от 0 до 100% соответствует значению сигнала от 20 до 4 мА. Попробуйте использовать генератор сигналов — будет ли там то же самое?
Reply #32020-11-07
Не мучайтесь, просто решите проблему. Если её невозможно решить или ситуация постоянно меняется, лучше заменить её как можно скорее
Reply #42020-11-07
Не мучайтесь, просто решите проблему. Если её невозможно решить или ситуация постоянно меняется, лучше заменить её как можно скорее
Reply #52020-11-07
Умный позиционер может настраиваться с обратной связью. Старайтесь учиться*.
Reply #62020-11-07
В этом контрольном цикле, если параметры управления (например, T) увеличиваются, требует ли технологический процесс открыть клапан шире или сузить его?
Reply #72020-11-08
Текущее положение позиционера: 4 мА соответствуют положению клапана 0, а 20 мА — положению клапана 100. Это позволяет регулировать направление действия позиционера
Reply #82020-11-09
Видимо, на центральном контроллере что-то пошло не так, нужно попросить их это исправить
Reply #92021-02-26
Проблемы с настройкой интеллектуального локатора: изменение направления входного сигнала
Reply #102021-02-26
Что ещё можно сделать? Об этом даже студенты техникумов не спрашивают.
Reply #112021-02-26
Можно настроить направление действия в DCS, а также — в позиционере
Reply #122021-02-26
Это вообще не проблема! Просто изучите это — на позиционерах и в DCS можно как настраивать, так и изменять
Reply #132021-02-26
Если вы считаете, что 4 мА в DCS должны соответствовать полностью закрытому клапану, рекомендуется изменить направление действия позиционера, то есть установить такое значение тока, при котором клапан находится в положении 0%
Reply #142021-02-27
Сигналы от внутреннего контроллера перепутаны
Reply #152021-02-27
Если заменяются новые клапаны, рекомендуется изменить способ работы позиционера клапана; систему же лучше не трогать, ведь оба устройства выполняют одну и ту же функцию.
Reply #162021-02-27
Если заменяются новые клапаны, рекомендуется изменить способ работы позиционера клапана; систему же лучше не трогать, ведь оба устройства выполняют одну и ту же функцию.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.