Thread Content
В потоковой схеме единицы окислительной реакции датчик расхода, основанный на разнице давлений через перфорированную пластину, вдруг перестал фиксировать расход; кроме того, клапаны также не могут регулироваться. Прошу помочь определить причину этого явления
Это из-за закрытия регулирующего клапана измеритель прибора не показывает расход? Нужно посмотреть, где находится регулирующий клапан. В закрытом положении необходимо узнать, является ли регулирующий клапан постоянно открытым или постоянно закрытым, затем проверить сигнал управления клапаном; в случае электрического привода — проверить напряжение. Если возможно вручную, сначала включите его, чтобы проверить, не повреждён ли расходомер. Проверьте по отдельности. Взаимное исключение.
Не умеете сделать даже такую простую проверку? Вы занимаетесь автоматизацией?
Лучше всего привести схему процесса. Согласно вашим словам, расходомер и регулирующий клапан образуют простую систему управления. 1. Проверьте регулирующий клапан: с помощью генератора сигналов подайте на него напряжение 4–20 мА непосредственно на месте, чтобы определить, может ли клапан работать. С самим исполнительным клапаном проблем нет, проверьте кабели, соединяющие клапан с DCS, и конфигурацию DCS. Нет движения, с самим клапаном проблема, проверьте, не заедает ли он и т. д. 2. Жидкостный измеритель: проверьте, не заблокирован ли трансмиттер. Сброс загрязнений: с помощью пульта управления включается цепь для тестирования, чтобы проверить наличие проблем в ней. 3. Если с самими расходомерами и регулирующими клапанами все в порядке, а с самой схемой тоже нет проблем, значит, проблема в настройках DCS
Все внимательно прочитайте задание! Во-первых, речь идет о расходомере с дифференциальным датчиком на основе отверстий. Расход жидкости внезапно стал равен нулю. Теперь необходимо выяснить причину этого явления: действительно ли расход снизился до нуля, или проблема заключается в самом передатчике, или же заблокировано место измерения давления, или же разъемы кабеля ослабли. Второй клапан не поддается регулировке, что странно. Это одноканальная система регулирования: где находятся параметры расхода и сам клапан? Является ли регулирование прямым или обратным? Может быть, есть проблемы с конфигурацией? Или с настройками параметров PID?
По вашим словам, если клапан выходит из строя и закрывается, значит ли это, что он теряет контроль?
Внезапно исчезло соединение — возможно, это из-за помех или неисправности счетчика трафика.