Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-11-10. Тема для обсуждения: 292. Пожалуйста, перечислите примеры ненадлежащей установки коробок с приборами, которые вы видели
Reply #22020-11-11
Если вы хотите собрать более полные данные, ознакомьтесь со следующим постом: Серия постов о предотвращении распространенных проблем при установке приборов (динамически обновляется — 28.10) https://bbs.hcbbs.com/thread-3067732-1-1.html
Reply #32020-11-11
1. Неправильный выбор коробки-канала, недостаточная емкость. 2. Крышка коробки-канала плохо закрывается или отсутствует вовсе. 3. Коробка-канал не имеет заземления.
Reply #42020-11-11
1. Неправильный выбор коробки-канала, недостаточная емкость. 2. Крышка коробки-канала плохо закрывается или отсутствует вовсе. 3. Коробка-канал не имеет заземления.
Reply #52020-11-11
Неверный выбор размера: слишком большой или слишком маленький; То, что должно быть заземлено, не заземлено ; Путь установки нерационален ; Крышка не закрыта как следует и так далее.
Reply #62020-11-11
1. Неправильный выбор коробки каналов, недостаточная емкость. 2. Крышка коробки канала плохо закреплена или отсутствует. 3. Коробка канала не имеет заземления. 4. При длине стальных или пластиковых коробов-каналов, представляющих собой прямые участки, более 30 метров, а также при длине коробов-каналов из алюминиевого сплава или стеклопластика более 15 метров, не предусматривается использование упругих соединений. 5. При прохождении короба канала через разрывы в конструкции не предусмотрено устройство для компенсации деформаций.
Reply #72020-11-11
Неверный выбор размера: слишком большой или слишком маленький; То, что должно быть заземлено, не заземлено ; Путь установки нерационален ; Крышка не закрыта как следует и так далее.
Reply #82020-11-11
1. Неправильный выбор коробки каналов, недостаточная емкость. 2. Крышка коробки канала плохо закреплена или отсутствует. 3. Коробка канала не имеет заземления. 4. При длине стальных или пластиковых коробов-каналов, представляющих собой прямые участки, более 30 метров, а также при длине коробов-каналов из алюминиевого сплава или стеклопластика более 15 метров, не предусматривается использование упругих соединений. 5. При прохождении короба канала через разрывы в конструкции не предусмотрено устройство для компенсации деформаций.
Reply #92020-11-12
1. Неправильный выбор коробки-канала, недостаточная емкость. 2. Крышка коробки-канала плохо закрывается или отсутствует вовсе. 3. Коробка-канал не имеет заземления. 4. Переходник отсутствует

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.