Thread Content
Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации и управлению с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-11-12. Тема для обсуждения: 294. Пожалуйста, перечислите распространенные нарушения правил прокладки кабелей и электрических проводов
1. Электрические кабели и кабели для приборов прокладывались вместе, из-за чего приборы сильно подвергались помехам.
2. При прокладке кабеля в местах изгибов прилагается слишком большое усилие, в результате чего повреждаются жилы кабеля. В местах изгибов отсутствует защита, поэтому внешняя оболочка кабеля разрушается, и жилы оказываются наружу.
3. Кабели прокладываются в кабельных коробах беспорядочно, из-за чего они путаются друг с другом. Это не только портит внешний вид, но и мешает теплоотводу, а также занимает лишнее пространство. При укладке кабелей сотрудники не согласовывают свои действия, в результате чего на изгибах кабелей образуется слишком большой избыток длины, что делает конструкцию громоздкой; если же избытка длины слишком мало, кабели слишком туго натягиваются, из-за чего в итоге невозможно закрыть крышку.
4. При прокладке кабелей типа «с безопасным потенциалом» и кабелей другого типа в одном каркасе необходимо использовать перегородки для предотвращения помех сигналам.
1. Для кабелей с высоким и низким напряжением используется один и тот же защитный короб. 2. Кабели сильно изогнуты. 3. Слишком много соединений. 4. Защитный короб плохо закреплен
У электрических кабелей, а также кабелей, соединяющих приборы, отсутствуют меры защиты от помех. Кроме того, соединения кабелей в защитных муфтах не закрыты надежно
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
1) Кабельные трубы расположены слоями друг поверх друга, причем их укладка производится выше уровня арматуры. 2) 2 или более кабельных труб расположены рядом друг с другом вплотную; у некоторых из них диаметр слишком велик. 3) Кабельные трубы закопаны слишком глубоко, а иногда даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, жесткие сгибы и вмятины. 4) Кабельная труба входит в распределительный щит; её отверстие внутри щита не находится в прямой линии, и оно слишком длинное ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно.
Радиус изгиба при укладке слишком мал; Размещение неравномерное ; Выбрана модель, несовместимая с кабелями и проводами ; Повреждение защитной трубы или коррозия и т. д...
(1) Многократное наложение защитных труб для кабелей. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
(1) Многократное наложение защитных труб для кабелей. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
1. Цинкованные трубы соединяются произвольно. 2. Одна труба имеет более 2 изгибов. 3. Проход кабелей через мостик находится не в средней части боковой стороны, а снизу. 4. В одной трубе слишком много кабелей, из-за чего повреждается изоляция кабелей.
1. Сильные и слабые электрические токи находятся в одной трубе или расположены слишком близко друг к другу. 2. Через одну трубку проходит много проводов. 3. Расстояние между кронштейнами трубы велико. 4. Трубы и кронштейны для труб соединяются путем сварки. 5. Количество прямых изгибов трубы более 2. 6. В местах соединения труб с кабельными лотками не используются соединители через пластину, или расстояние между отверстиями в кабельных лотках не составляет более 2/3 от минимально требуемого значения.
Трубы привариваются непосредственно к кронштейнам, используются не U-образные зажимы
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. ??(2)2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие друг к другу. ??(3)Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. ??(4)Кабельные трубы входят в распределительный щит; их отверстия внутри щита не заполнены должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. ??(5)При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий. (6) Радиус изгиба при укладке слишком мал ; Размещение неравномерное ; Выбрана модель, несовместимая с кабелями и проводами ; Повреждение или коррозия защитных трубок и т. д. (7) Электрические кабели и кабели, соединяющие приборы, не имеют защиты от помех; соединения защитных трубок не закрыты надежно. (8) Кабели прокладываются в кабель-каналах беспорядочно, из-за чего они путаются между собой. Это не только портит внешний вид, но и мешает теплоотводу, а также занимает лишнее пространство. При укладке кабелей люди, работающие вместе, не согласовывают свои действия, в результате чего на изгибах кабелей образуется слишком большой избыток материала, что делает конструкцию громоздкой. Если же избытка материала слишком мало, кабели слишком туго натягиваются, из-за чего невозможно закрыть крышку.
Не плотно закрыто, не загерметизировано, беспорядок, отсутствует маркировка, изгиб в углах
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
У электрических кабелей, а также кабелей, соединяющих приборы, отсутствуют меры защиты от помех. Кроме того, соединения кабелей в защитных муфтах не закрыты надежно
1) Кабельные трубы расположены слоями друг поверх друга, причем их укладка производится выше уровня арматуры. 2) 2 или более кабельных труб расположены рядом друг с другом вплотную; у некоторых из них диаметр слишком велик. 3) Кабельные трубы закопаны слишком глубоко, а иногда даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, жесткие сгибы и вмятины. 4) Кабельная труба входит в распределительный щит; её отверстие внутри щита не находится в прямой линии, и оно слишком длинное ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно.