Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации и управлению с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-11-12. Тема для обсуждения: 294. Пожалуйста, перечислите распространенные нарушения правил прокладки кабелей и электрических проводов
Reply #22020-11-12
1. Электрические кабели и кабели для приборов прокладывались вместе, из-за чего приборы сильно подвергались помехам.
Reply #32020-11-12
2. При прокладке кабеля в местах изгибов прилагается слишком большое усилие, в результате чего повреждаются жилы кабеля. В местах изгибов отсутствует защита, поэтому внешняя оболочка кабеля разрушается, и жилы оказываются наружу.
Reply #42020-11-12
3. Кабели прокладываются в кабельных коробах беспорядочно, из-за чего они путаются друг с другом. Это не только портит внешний вид, но и мешает теплоотводу, а также занимает лишнее пространство. При укладке кабелей сотрудники не согласовывают свои действия, в результате чего на изгибах кабелей образуется слишком большой избыток длины, что делает конструкцию громоздкой; если же избытка длины слишком мало, кабели слишком туго натягиваются, из-за чего в итоге невозможно закрыть крышку.
Reply #52020-11-12
4. При прокладке кабелей типа «с безопасным потенциалом» и кабелей другого типа в одном каркасе необходимо использовать перегородки для предотвращения помех сигналам.
Reply #62020-11-12
1. Для кабелей с высоким и низким напряжением используется один и тот же защитный короб. 2. Кабели сильно изогнуты. 3. Слишком много соединений. 4. Защитный короб плохо закреплен
Reply #72020-11-12
У электрических кабелей, а также кабелей, соединяющих приборы, отсутствуют меры защиты от помех. Кроме того, соединения кабелей в защитных муфтах не закрыты надежно
Reply #82020-11-12
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
Reply #92020-11-12
1) Кабельные трубы расположены слоями друг поверх друга, причем их укладка производится выше уровня арматуры. 2) 2 или более кабельных труб расположены рядом друг с другом вплотную; у некоторых из них диаметр слишком велик. 3) Кабельные трубы закопаны слишком глубоко, а иногда даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, жесткие сгибы и вмятины. 4) Кабельная труба входит в распределительный щит; её отверстие внутри щита не находится в прямой линии, и оно слишком длинное ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно.
Reply #102020-11-12
Радиус изгиба при укладке слишком мал; Размещение неравномерное ; Выбрана модель, несовместимая с кабелями и проводами ; Повреждение защитной трубы или коррозия и т. д...
Reply #112020-11-12
(1) Многократное наложение защитных труб для кабелей. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
Reply #122020-11-12
(1) Многократное наложение защитных труб для кабелей. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
Reply #132020-11-12
1. Цинкованные трубы соединяются произвольно. 2. Одна труба имеет более 2 изгибов. 3. Проход кабелей через мостик находится не в средней части боковой стороны, а снизу. 4. В одной трубе слишком много кабелей, из-за чего повреждается изоляция кабелей.
Reply #142020-11-12
1. Сильные и слабые электрические токи находятся в одной трубе или расположены слишком близко друг к другу. 2. Через одну трубку проходит много проводов. 3. Расстояние между кронштейнами трубы велико. 4. Трубы и кронштейны для труб соединяются путем сварки. 5. Количество прямых изгибов трубы более 2. 6. В местах соединения труб с кабельными лотками не используются соединители через пластину, или расстояние между отверстиями в кабельных лотках не составляет более 2/3 от минимально требуемого значения.
Reply #152020-11-12
Трубы привариваются непосредственно к кронштейнам, используются не U-образные зажимы
Reply #162020-11-12
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. ??(2)2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие друг к другу. ??(3)Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. ??(4)Кабельные трубы входят в распределительный щит; их отверстия внутри щита не заполнены должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. ??(5)При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий. (6) Радиус изгиба при укладке слишком мал ; Размещение неравномерное ; Выбрана модель, несовместимая с кабелями и проводами ; Повреждение или коррозия защитных трубок и т. д. (7) Электрические кабели и кабели, соединяющие приборы, не имеют защиты от помех; соединения защитных трубок не закрыты надежно. (8) Кабели прокладываются в кабель-каналах беспорядочно, из-за чего они путаются между собой. Это не только портит внешний вид, но и мешает теплоотводу, а также занимает лишнее пространство. При укладке кабелей люди, работающие вместе, не согласовывают свои действия, в результате чего на изгибах кабелей образуется слишком большой избыток материала, что делает конструкцию громоздкой. Если же избытка материала слишком мало, кабели слишком туго натягиваются, из-за чего невозможно закрыть крышку.
Reply #172020-11-12
Не плотно закрыто, не загерметизировано, беспорядок, отсутствует маркировка, изгиб в углах
Reply #182020-11-12
(1) Трубы защиты кабелей укладываются слоями друг поверх друга, что позволяет им выступать над поверхностью арматуры. (2) 2 электрических трубы или более, расположенные рядом друг с другом и плотно прилегающие. (3) Глубина закопки электрокабелей слишком мала; они даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, поломки и впадины. (4) Кабельные трубы входят в распределительный щит; их концы внутри щита не закрыты должным образом, они слишком длинно выступают наружу ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно. (5) При укладке защитных труб для кабелей вместо использования заглушек для закрытия отверстий в трубах, используются зажимы для сжатия и изгиба их отверстий.
Reply #192020-11-13
У электрических кабелей, а также кабелей, соединяющих приборы, отсутствуют меры защиты от помех. Кроме того, соединения кабелей в защитных муфтах не закрыты надежно
Reply #202020-11-13
1) Кабельные трубы расположены слоями друг поверх друга, причем их укладка производится выше уровня арматуры. 2) 2 или более кабельных труб расположены рядом друг с другом вплотную; у некоторых из них диаметр слишком велик. 3) Кабельные трубы закопаны слишком глубоко, а иногда даже находятся в слое пыли за пределами стены. На трубах появились мертвые изгибы, жесткие сгибы и вмятины. 4) Кабельная труба входит в распределительный щит; её отверстие внутри щита не находится в прямой линии, и оно слишком длинное ; Отверстия в трубе неровные, разной длины ; На выходе трубы не требуется защитный кольцо ; Не закреплено надежно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.