Может ли система DCS отправлять сигналы DO в SIS?

2020-11-14View Original

Thread Content

Прошу совета у всех экспертов: может ли DCS отправлять сигналы типа DO с контактами типа «сухой контакт» в SIS? Например: пневматический переключающий клапан — клапан подачи воды, управляемый DCS; аварийный отсечной клапан — клапан подачи сырья, управляемый SIS. В нормальных условиях клапан для подачи воды находится в закрытом состоянии, а клапан для подачи сырья — в открытом. В случае возникновения опасности DCS должен открыть клапан для подачи воды; при этом DCS посылает сигнал в SIS, который, в свою очередь, блокирует клапан для подачи сырья. Это возможно? Что делать, если это невозможно?
Reply #22020-11-14
Ключевым является вопрос о том, связано ли это с источниками серьезной опасности первого или второго уровня. Временные правила по надзору и управлению крупными источниками опасных химических веществ, статья 13. Предприятия, работающие с опасными химическими веществами, должны, исходя из вида и количества таких веществ, процессов их производства и использования, а также состояния соответствующего оборудования и инфраструктуры, создать эффективную систему контроля и мониторинга безопасности, а также усилить меры контроля. В частности, к крупным источникам опасности необходимо подключить системы непрерывного сбора и отслеживания данных о температуре, давлении, уровне жидкости, расходе веществ, составе смесей, а также устройства для обнаружения утечек горючих и токсичных газов. Кроме того, необходимо обеспечить возможность передачи данных на расстояние, непрерывной записи информации, предупреждения о возможных авариях и хранения данных ; Источники критической опасности первого или второго уровня оснащены функцией аварийной остановки. Срок хранения записанных электронных данных составляет не менее 30 дней ; 2) Автоматизированные системы управления оборудованием химических производственных установок, представляющих собой источники серьезной опасности, должны соответствовать требованиям к безопасному производству ; Источники критической опасности первого или второго уровня, оснащенные системой аварийной остановки ; 3) Для ключевых объектов, таких как токсичные газы, крайне ядовитые жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые представляют собой серьезную угрозу, необходимо установить устройства для экстренного отключения ; На объектах, где используются токсичные газы, должны быть установлены устройства для экстренной ликвидации утечек. Критические источники опасности первого или второго уровня, связанные с токсичными газами, сжиженными газами и крайне токсичными жидкостями, оснащаются независимой системой безопасности (SIS) ; Независимая система безопасности (SIS) означает, что при сбое в работе системы DCS её функционирование не должно нарушаться.
Reply #32020-11-14
” При возникновении опасности необходимо открыть клапан подачи воды в DCS. При этом DCS отправляет сигнал в SIS, который, в свою очередь, блокирует клапан подачи материала. Это означает, что данная опасность должна запустить действия SIS. Тогда зачем использовать DCS в качестве посредника? Вы можете проверить причинно-следственную связь: 1. Почему SIS закрыл клапан подачи? Необходимо ли из-за этой причины одновременно открыть клапан подачи воды? 2. Почему открывают клапан подачи воды? Если по этой причине также требуется закрыть клапан подачи, рекомендуется перенести клапан подачи воды в систему SIS.
Reply #42020-11-14
Рекомендуется подключать переключатель положения пневматического клапана-клапана подачи воды непосредственно в систему SIS.
Reply #52020-11-15
Например, в случае возникновения пожара необходимо в DCS открыть клапаны для подачи воды, чтобы предотвратить распространение огня, в то же время система SIS автоматически закроет клапаны подачи пропилена, тем самым прерывая подачу сырья.
Reply #62020-11-15
Сначала так и планировали, но боялись, что при отправке DO откроется клапан подачи воды, однако из-за неисправности переключателя положения клапана сигнал не вернётся, что приведёт к сбою в системе SIS.
Reply #72020-11-15
После отправки сигнала из-за различных причин регулирующий клапан не обязательно откроется. Сигнал от датчика положения клапана, передаваемый непосредственно в DCS, считается более надежным. Если датчик положения клапана выходит из строя, можно считать, что имеется неисправность всего регулирующего клапана (поскольку датчик является его составной частью). Такой подход также является разумным.
Reply #82020-11-15
Я считаю, что это не проблема, поскольку SIS также запускается под воздействием входного сигнала, и здесь тоже может возникнуть ситуация, когда сигнал будет недействительным. Эту проблему можно решить, учитывая при выборе приборов и материалов.
Reply #92020-11-15
При пожаре сначала следует отключить источники углеводородов, чтобы снизить распространение огня. Это имеет первоочередное значение, а не запуск системы подачи воды. Если вода используется для тушения пожара с помощью опрыскивания, то её должен подавать пожарная система ; Если внутрь оборудования подается вода, клапан для подачи воды можно открыть с помощью SIS DO в DCS. Вы когда-нибудь думали о том, какое влияние на нормальную работу производства окажется, если DCS ошибочно откроет клапан подачи воды, но клапан подачи сырья не будет закрыт? В свою очередь, SIS закрыл клапан подачи сырья, но не открыл клапан подачи воды. Какое это имеет влияние на безопасность? (Условия включения клапана для подачи воды: электромагнитный клапан клапана подачи сырья теряет питание, при этом нажимается кнопка «Подача воды»)
Reply #102020-11-16
Уровень SIS выше, чем у DCS; такой подход противоречит логике. Рекомендуется передать сигналы на обработку и исполнение в SIS.
Reply #112020-11-16
Спасибо за совет, я ещё раз обдумаю варианты.
Reply #122020-11-17
В принципе, конечно, это возможно. Точка DO представляет собой замкнутый сигнал. Однако обычно системы SIS имеют более высокий приоритет по сравнению с DCS: они обновляются быстрее, реагируют быстрее и обладают более высокой надежностью
Reply #132020-11-17
В принципе, конечно, это возможно. Точка DO представляет собой замкнутый сигнал. Однако обычно системы SIS имеют более высокий приоритет по сравнению с DCS: они обновляются быстрее, реагируют быстрее и обладают более высокой надежностью
Reply #142020-11-17
Рекомендуем обсудить вопросы порядка последовательности действий и операций с сотрудниками, специализирующимися на технологиях/безопасности — именно они примут решение. Приборы – это исполнители, они как зеленые листья.
Reply #152020-11-20
Лучше всего полностью управлять всем через SIS: при соблюдении условий автоматически включается подача воды, а подача сырья — отключается.
Reply #162020-11-21
Нельзя, уровень безопасности сигнала DO в DCS недостаточен.
Reply #172020-11-21
Конечно, это невозможно: 1) SIS — это независимая система, 2) активация SIS возможна только на месте. Посмотрим, от какого сигнала происходит активация DCS; его можно передавать отдельно в DCS и в SIS. На находящихся на месте клапанах можно установить два электромагнитных клапана для их отдельного управления
Reply #182020-11-23
” При возникновении опасности необходимо открыть клапан подачи воды в DCS. При этом DCS посылает сигнал в SIS, который, в свою очередь, блокирует клапан подачи материала. Такой способ возможен, но он неэффективен. Уровень SIS выше, чем у DCS; сигналы поступают от DCS в SIS. Если уровень SIL для этого SIF соответствует требуемым параметрам, всё в порядке; в противном случае необходимо пересмотреть подход. Можно рассматривать это так: с помощью ручных кнопок на панели управления SIS можно открыть клапаны, контролируемые системой SIS, или клапаны аварийного отключения; сигналы передаются в DCS для закрытия других клапанов, контролируемых DCS.
Reply #192020-11-23
” При возникновении опасности необходимо открыть клапан подачи воды в DCS. При этом DCS посылает сигнал в SIS, который, в свою очередь, блокирует клапан подачи материала. Такой способ возможен, но он неэффективен. Уровень SIS выше, чем у DCS; сигналы поступают от DCS в SIS. Если уровень SIL для этого SIF соответствует требуемым параметрам, всё в порядке; в противном случае необходимо пересмотреть подход. Можно рассматривать это так: с помощью ручных кнопок на панели управления SIS можно открыть клапаны, контролируемые системой SIS, или клапаны аварийного отключения; сигналы передаются в DCS для закрытия других клапанов, контролируемых DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.