Thread Content
1. При прямом подключении системы к DCS разве не нужны коммуникационные протоколы? 2. Кроме того, разве в DCS можно использовать только один протокол связи? Разве PROFIBUS и MODBUS не могут сосуществовать?
Протоколом связи, который может передаваться по проводной схеме, является только протокол HART; он может передаваться по аналоговым цепям. Другие способы цифровой связи не позволяют передавать несколько протоколов в одной цепи из-за различий в высоте импульсов, частоте и протоколах связи, за исключением случаев, когда используемые протоколы совместимы.
1. Под жесткой прокладкой вы имеете в виду, когда отдельный сигнал подключается непосредственно к каналу I/O-модуля? Если так, то протокол связи не нужен! 2. Если сигнал не поступает от модуля I/O, то это, скорее всего, модуль связи. Для разных модулей связи можно отдельно настраивать протоколы!
1. Следует знать, что при использовании жесткой прокладки передаются аналоговые сигналы, которые соответствуют унифицированным стандартам IEC, а именно 4–20 мА и 1–5 В. А так называемые протоколы связи — это дополнительные сигналы, которые производители добавляют к стандартным сигналам для удобства обмена данными с интеллектуальными измерительными приборами. Поэтому протоколы связи не являются обязательными, хотя современные умные измерительные приборы обычно оснащаются протоколами связи для удобства настройки между шкафами. В настоящее время существуют три основных протокола: HART от Rosemount, BRAIN от Yokogawa и DE от Honeywell. 2. У DCS много интерфейсов связи, что позволяет использовать различные протоколы связи, поскольку невозможно гарантировать, что все приборы и устройства, взаимодействующие с DCS, будут использовать один и тот же протокол. Но если спросить, можно ли в одном сигнальном кабеле одновременно использовать PROFIBUS и MODBUS, то ответ будет отрицательным. Способы обработки данных по разным протоколам различаются, так что их совместное использование приведет к конфликтам
1. Не требуется, но можно добавить некоторые протоколы связи, например HART.
2. Разные модули протоколов связи в DCS могут обрабатывать различные протоколы, но по одному кабелю может использоваться только один протокол связи