Пульт управления пожарными насосами сначала запускает электрический пожарный насос; в случае отсутствия электропитания или неисправности электрического пожарного насоса запускается дизельный пожарный насос. Когда давление в сети падает до 0,8 МПа, пульт управления немедленно запускает насос для поддержания давления. Если через 30 секунд давление так и не достигнет уровня 0,8 МПа, или если насос для поддержания давления выходит из строя, автоматически запускается резервный насос. Когда давление в трубопроводной сети достигает 0,80 МПа, через 15 секунд насос для поддержания давления автоматически прекращает свою работу ; Электрические пожарные насосы запускаются с помощью датчика давления. Когда давление в трубопроводной сети падает до уровня 0,70 МПа или поступает сигнал о начале пожара от центрального пульта управления, контрольный щит пожарных насосов немедленно запускает один электрический пожарный насос. Если давления все еще недостаточно, запускаются второй и третий электрические пожарные насосы; при этом насос для поддержания постоянного давления автоматически прекращает свою работу. Если же электроснабжение отсутствует или происходит неисправность электрических пожарных насосов, а давление в трубопроводной сети по-прежнему ниже 0,70 МПа, через 10 секунд контрольный щит пожарных насосов немедленно запускает дизельный пожарный насос. Кто-нибудь из мастеров, помогите, пожалуйста!
В системе блокировки добавляются 2 условия: давление и ток или расход насоса. Когда оба условия выполняются одновременно, активируется система блокировки