Можно ли разместить комнату управления DCS дальше от устройства?

2020-11-22View Original

Thread Content

Согласно требованиям к безопасности производства, в случае оборудования классов А и Б комнаты управления DCS должны находиться вне самого оборудования; в противном случае необходимо применять взрывозащищенную конструкцию. Это приводит к тому, что комната управления оказывается далеко от оборудования. Специалисты по автоматизации считают, что слишком большая дистанция между кабелями негативно влияет на эффективность управления, и предписывают, чтобы расстояние не превышало 200 метров. Так ведь?
Reply #22020-11-22
Комната слабых сигналов и контрольная комната — это разные вещи; между ними происходит передача данных по оптоволокну. Такой ситуации, о которой вы говорите, не существует. Однако с учетом затрат комната слабого тока обычно располагается рядом с устройством.
Reply #32020-11-22
Теперь становится всё дальше и дальше. Речь идет о схеме передачи.
Reply #42020-11-22
Спасибо! Что такое комната слабого тока? Это помещение с шкафами на месте?
Reply #52020-11-23
Кто предложил требование к 200 м? В стандартах четко указано это расстояние. Однако, если находиться рядом с устройством, категории А и Б требуют расчета уровня устойчивости к взрывам для создания взрывобезопасной комнаты управления. Для класса А — 35 м расстояния до источника огня, для класса Б — 30 м (указано в SHT3160-2009). Кроме того, при большом расстоянии для связи можно использовать оптоволокно, а кабели — между шкафами это лучший вариант. Комната для шкафов может быть расположена вместе с контрольной комнатой или отдельно.
Reply #62020-11-23
Фактор расстояния до зоны взрыва, конечно, учитывается, но основным определяющим фактором является расчет взрывной мощности устройства. Только посредством таких расчетов можно определить, требуется ли защита от взрывов; нельзя просто сказать, что если находиться за пределами зоны устройства, то защита не нужна Что касается влияния расстояния на передачу сигнала, то оно действительно существует, но у него есть предел: при увеличении длины кабеля падение напряжения становится слишком великим, и прибор не может функционировать ; Я лично рассчитывал, что при питании от стандартного источника 24 В проблем с передачей сигнала на расстояние до 500 метров не будет; рекомендуемое максимальное расстояние — около 400 метров. Поэтому всё должно подкрепляться данными, нельзя просто так сказать, что это 200 метров.
Reply #72020-11-23
Кабинет с серверами размещается на месте, и между ним и операционной/центром управления возможна связь по оптоволокну.
Reply #82020-11-23
Спасибо всем за советы! Сотрудники отдела автоматики в нашей организации беспокоятся из-за большого расстояния, длинных кабелей и значительной падения напряжения, которое может помешать правильной работе приборов. Видимо, этот фактор также не был учтен при проектировании. Лишь после завершения общего проектирования было предложено, чтобы расстояние не превышало 300 метров, а желательно — 200 метров. Это вызвало большое недовольство у всех!
Reply #92020-11-23
Ближайшая комната с шкафами оборудования соединяется с центральной контрольной комнатой по оптоволокну. Если есть деньги, используйте технологию кабельной прокладки от Emerson Electronics: lol
Reply #102020-11-23
Кажется, что комната с шкафами также должна находиться подальше от зон с высоким риском взрыва. Однако на расстоянии 400 метров обычно нет проблем. Если это невозможно, можно использовать более толстые кабели — диаметром 2,5 мм
Reply #112020-11-26
Я хотел бы спросить, что делать с процессами, которые требуют промежуточной обработки? Никто не идет на место?
Reply #122020-11-26
Пора закрыть специальность «приборостроение»: lol. . . Если рассматривать только аспект передачи сигнала, то 200, 400, 600 и даже 800 метров — это не проблема.
Reply #132021-05-29
Усиление противовзрывной устойчивости существующих зданий, контактный человек: инженер Чжан. Телефон для консультаций: 13853192922
Reply #142021-05-30
Эта дистанция управления зависит от используемого способа связи: RS232, RS485 и т. д
Reply #152021-05-31
Это совершенно нормально; Не знаю, какой способ передачи сигналов вы используете для самоконтроля ; Мы находимся в центральной контрольной комнате, на расстоянии более 500 метров от самого дальнего устройства ; Все подойдет ; Однако у нас много оборудования, поэтому на месте было добавлено ещё два шкафа ;
Reply #162021-06-02
Теперь требуется, чтобы и контрольная комната перед заводом была спроектирована с учетом защиты от взрывов, не говоря уже о самом оборудовании. 200 метров — точно без проблем.
Reply #172021-06-18
200 метров — не 200 метров, нужно проводить расчёты на устойчивость к взрывам
Reply #182021-06-18
200 метров? Откуда берется эта информация? Мы достигали расстояния в 500 метров и более; при таком большом расстоянии необходимо устанавливать помещения для оборудования.
Reply #192021-06-21
Теоретически дальность передачи по кабелю составляет 1500 метров, но на практике из-за появления сигнальных помех она сокращается. Противовзрывные, защищенные по принципу «защита от взрыва», кабели высокого напряжения — расстояние между ними 1000 метров; проблем нет, у нас на объекте многие кабели имеют длину 800 метров.
Reply #202021-06-24
#Здесь быстрый ответ: #Шкафы размещаются на месте проведения работ, а между ними и операционной/центральным контрольным помещением возможна передача данных по оптоволокну.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.