Отдел технологического проектирования – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные вопросы – Вопрос от 2020-11-22

2020-11-23View Original

Thread Content

Отдел технологического проектирования – Раздел автоматизации и контроля – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-11-22. Тема обсуждения: Что лучше использовать в резервуарах для хранения продукции – радиолокационные датчики уровня или датчики уровня с двумя фланцами? (Плюс за объяснение причин)
Reply #22020-11-23
Для источников крупной опасности установлены оба уровнемера. Однако при использовании двухфланцевых устройств необходимо обеспечить защиту от замерзания. Радарные уровнемеры довольно надежны, но они не являются универсальными; необходимо выбирать подходящий уровнемер в зависимости от реальных условий хранения жидкости.
Reply #32020-11-23
Если можно использовать конструкцию с двумя фланцами, то не стоит применять радар — ведь такая конструкция легче настраивается и более стабильна. У радаров иногда возникают непонятные проблемы: L
Reply #42020-11-23
Если можно использовать датчик уровня с двумя фланцами, то пусть он и используется.
Reply #52020-11-23
Мы используем уровнемер с двумя фланцами. Так и проектируется: радары обычно используются в ямах
Reply #62020-11-23
Если возможно, предпочтительнее использовать уровнемер с двумя фланцами — он удобен в обслуживании и имеет интуитивный интерфейс. Уровнемеры на основе радара имеют более высокий процент неисправностей, к тому же их интерфейс не такой интуитивный.
Reply #72020-11-24
Если можно использовать конструкцию с двумя фланцами, то не стоит применять радар — ведь такая конструкция легче настраивается и более стабильна. У радаров иногда возникают непонятные проблемы: L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.