Есть показания на месте, что DCS отсутствует. Что делать?

2020-11-23View Original

Thread Content

У расходомера массового потока LZYN-Инуо показатели потока на месте в норме, однако в DCS не отображается никакой информации о потоке. Скорее всего, с подключениями все в порядке: используется четырехжильный контур с напряжением 24 В; также применяется защитный барьер. Хотел бы узнать, что ещё нужно настроить в расходомере. Основные параметры я уже настроил. Уважаемые коллеги, что вы думаете???? Хотел бы услышать ваше мнение????
Reply #22020-11-24
Последнее редактирование этой записи сделал пользователь «Веселый лесоруб» 24.11.2020 в 08:46. Хотя вы утверждаете, что с подключением все в порядке, все же рекомендуется проверить проводку, начиная с измерительного прибора. Проверьте следующее пошагово: 1. Есть ли сигнал на выходных клеммах измерительного прибора?; 2. Можно ли обнаружить сигнал на терминалах внутри шкафа? ; 3. Есть ли сигнал на входе защитного реле? ; 4. Правильно ли прокладаны кабели от защитных реле в каналы DCS? У некоторых защитных реле сигнал на выходе передается по двухпроводной схеме, а у других — по четырехпроводной ; 5. Правильна ли конфигурация DCS?
Reply #32020-11-24
Посмотрите, есть ли сигналы ошибки ERR. Обычно ERR означает прерывание соединения
Reply #42020-11-24
Проверьте место подключения кабеля сигнала расходомера к защитному барьеру. При использовании четырехпроводной схемы подается напряжение 24 В, поэтому защитному барьеру не нужно подавать питание — следует использовать пассивную схему подключения. Отсоедините кабели с этой стороны шкафа, используя мультиметр для измерения сигнала на кабелях непосредственно на месте (не требуется использование защитного барьера). Проверьте наличие сигнала тока: если он есть, значит, с оборудованием всё в порядке. Затем найдите соединения защитного барьера и настройте его ; Если их нет, найдите кабели и плату выхода расходомера.
Reply #52020-11-24
Вы уверены, что принимаете сигнал 4-20 мА? Или сигнал импульсный? У приборов для измерения расхода марки «Иньуо» существует два способа подключения
Reply #62020-11-24
Напряжение постоянного тока сигнала слишком высокое, поэтому оно блокируется защитным реле.
Reply #72020-11-24
Вы говорите слишком кратко, придётся пробовать пошагово. Первое: линии калибровки, убедиться, что с ними всё в порядке. Во-вторых: питание осуществляется от источника питания, а сигнальные линии подключаются к защитному барьеру. Подключен ли этот защитный барьер к пассивной точке? Третье: Правильно ли установлен диапазон измерений? Или параметр вывода — качество или объем? Четвертое: измерьте величину тока на линиях сигнализации на месте, а также перед и за защитным барьером — протекает ли ток? Слишком большое или слишком маленькое. Пятое: смените канал, подключите линию сигнала к другому защитному барьеру.
Reply #82020-11-25
1. Проверьте входной ток перед защитным реле: присутствует ли сигнал 4–20 мА? Если его нет, проверьте кабели, выходные сигналы индикатора, а также настройки выходных сигналов индикатора; 2. Проверка защитного барьера, настройка защитного барьера ; 3. Правильна ли настройка DCS? ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.