На каком расстоянии должна находиться система DIS от источников серьезной опасности?

2020-11-25View Original

Thread Content

Когда учитель проводил проверку, он сказал, что комната мониторинга нашей системы DIS расположена не за пределами производственной зоны, что не соответствует требованиям. В каких же правилах это прописано?
Reply #22020-11-25
Муки души. . Что такое система DIS?
Reply #32020-11-25
HGT 20508-2014 — Спецификации по проектированию контрольных помещений, 3.2 Общее расположение, 3.2.1 1 Контрольное помещение следует размещать внутри установки или комплекса установок; оно должно находиться за пределами зон с повышенным риском взрыва; 2. Центральную комнату управления целесообразно разместить в зоне управления производством.
Reply #42020-11-25
Не спрашивай, если спросишь — значит, ты не годишься быть учителем;P. . Учитель сказал, что DIS — это просто DIS
Reply #52020-11-26
Какой учитель. . Циц! Пусть он посмотрит спецификации: контрольная комната делится на центральную контрольную комнату и полевую контрольную комнату. Полевая контрольная комната должна рассчитывать степень опасности взрыва с учетом опасности процесса, осуществляемого в устройстве, и определять уровень устойчивости к взрывам. Затем определяется класс помещения управления: обычно помещение управления и комнаты с шкафами располагаются вместе с учетом защиты от агрессивных факторов (а не от взрывов); для устройств класса А требуется расстояние не менее 35 м, а для устройств класса Б — 30 м. Центральная комната управления – это помещение для совместного контроля нескольких устройств; она может быть разделена от помещений с оборудованием на месте, и как правило, её строят вне здания производственных установок. Что касается законодательных документов вашего региона, их тоже необходимо соблюдать. Учитель сказал это вслух, пусть учитель принесет правила.
Reply #62020-11-26
Dis, вероятно, означает дискретную систему управления распределением, в просторечии — DCS: D
Reply #72020-11-26
Требования, предусмотренные в «Трехлетнем плане действий по специальной работе по обеспечению безопасности производства на всей территории страны»
Reply #82020-11-26
Последнее редактирование этой записи было выполнено пользователем Ван Кэнкэн Яонули в 12:09 26 ноября 2020 года. Согласно пункту 4.2.1 стандарта SH/T3006, местоположение диспетчерской должно соответствовать требованиям раздела 5.2 стандарта GB 50160-2008 относительно размещения контрольных устройств. Посмотрите внимательно, очень подробно. 4.2.2 а. Рубка управления объединенным оборудованием должна находиться внутри самого оборудования, но за пределами зоны, где существует опасность взрыва ; Рубка управления устройством должна находиться внутри самого устройства, а не в зоне, где существует опасность взрыва ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.