2020-11-25View Original

Thread Content

Заказчик использовал барьер безопасности Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-EX1.2O с двойным входом и выходом сигнала 4–20 мА. Источник питания 24 В постоянного тока. Питание барьера безопасности питается от силового модуля Siemens, который также подает питание на несколько электромагнитных клапанов на объекте. Когда электромагнитный клапан не работает, передатчик работает в диапазоне 0, а выходной сигнал составляет 4 мА. ; После открытия электромагнитного клапана выходной сигнал защитного барьера возрастает примерно до 12 мА. Кто-нибудь знает, что происходит? Нужно ли изолировать источник питания?
Reply #22020-11-25
Заземлена ли клемма 0 В постоянного тока силового модуля Siemens?  
Reply #32020-12-01
Обычно для работы электромагнитного устройства требуется источник питания, и ток, конечно, должен увеличиваться.
Reply #42020-12-02
Устраните неполадку поэтапно, сначала убедитесь, что нет проблем с проводкой. Какой ток измеряется на входном конце изолирующего барьера, когда электромагнитный клапан находится под напряжением? Во входе 12 и выходе 12 нет ничего плохого. ; Если вход 4, выход 1 или 2 имеют значения 12, возможно, возникла проблема с изолирующим барьером. Попробуйте заменить его на новый. ; Если проблема не устранена после замены изолирующего барьера, рассмотрите проблему с источником питания. Питание 24 В, выходящее из силового модуля Siemens, подключено к модулю EB2. Можете ли вы попробовать подключить питание, выходящее из EB2, к изолирующему барьеру?
Reply #52020-12-02
Устраните неполадку поэтапно, сначала убедитесь, что нет проблем с проводкой. Какой ток измеряется на входном конце изолирующего барьера, когда электромагнитный клапан находится под напряжением? Во входе 12 и выходе 12 нет ничего плохого. ; Если вход 4, выход 1 или 2 имеют значения 12, возможно, возникла проблема с изолирующим барьером. Попробуйте заменить его на новый. ; Если проблема не устранена после замены изолирующего барьера, рассмотрите проблему с источником питания. Питание 24 В, выходящее из силового модуля Siemens, подключено к модулю EB2. Можете ли вы попробовать подключить питание, выходящее из EB2, к изолирующему барьеру?
Reply #62020-12-03
Отделите это! Электромагнитный клапан питается от отдельного источника питания!
Reply #72020-12-04
Он также может одновременно питать электромагнитные клапаны и датчики.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.