Thread Content
Заказчик использовал барьер безопасности Pepperl+Fuchs KFD2-STC4-EX1.2O с двойным входом и выходом сигнала 4–20 мА. Источник питания 24 В постоянного тока. Питание барьера безопасности питается от силового модуля Siemens, который также подает питание на несколько электромагнитных клапанов на объекте. Когда электромагнитный клапан не работает, передатчик работает в диапазоне 0, а выходной сигнал составляет 4 мА. ; После открытия электромагнитного клапана выходной сигнал защитного барьера возрастает примерно до 12 мА. Кто-нибудь знает, что происходит? Нужно ли изолировать источник питания?
Заземлена ли клемма 0 В постоянного тока силового модуля Siemens?
Обычно для работы электромагнитного устройства требуется источник питания, и ток, конечно, должен увеличиваться.
Устраните неполадку поэтапно, сначала убедитесь, что нет проблем с проводкой. Какой ток измеряется на входном конце изолирующего барьера, когда электромагнитный клапан находится под напряжением? Во входе 12 и выходе 12 нет ничего плохого. ; Если вход 4, выход 1 или 2 имеют значения 12, возможно, возникла проблема с изолирующим барьером. Попробуйте заменить его на новый. ; Если проблема не устранена после замены изолирующего барьера, рассмотрите проблему с источником питания. Питание 24 В, выходящее из силового модуля Siemens, подключено к модулю EB2. Можете ли вы попробовать подключить питание, выходящее из EB2, к изолирующему барьеру?
Устраните неполадку поэтапно, сначала убедитесь, что нет проблем с проводкой. Какой ток измеряется на входном конце изолирующего барьера, когда электромагнитный клапан находится под напряжением? Во входе 12 и выходе 12 нет ничего плохого. ; Если вход 4, выход 1 или 2 имеют значения 12, возможно, возникла проблема с изолирующим барьером. Попробуйте заменить его на новый. ; Если проблема не устранена после замены изолирующего барьера, рассмотрите проблему с источником питания. Питание 24 В, выходящее из силового модуля Siemens, подключено к модулю EB2. Можете ли вы попробовать подключить питание, выходящее из EB2, к изолирующему барьеру?
Отделите это! Электромагнитный клапан питается от отдельного источника питания!
Он также может одновременно питать электромагнитные клапаны и датчики.