Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации и управлению с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-11-26. Тема обсуждения: 308. Пожалуйста, сообщите, применяет ли ваша организация нормы, касающиеся защиты от молний в области использования приборов? Почему?
Основные правила: 1. Защита приборов от молний заключается прежде всего в том, чтобы специалисты по электротехнике создали сеть заземления; используется общая сеть заземления для защиты от молний, но она не должна совпадать с отдельными устройствами защиты от молний; 2. На приборах установлены устройства защиты от молнийных импульсов, соединенные с заземляющей сетью для защиты от молний ; 3. Кабельные каналы и трубы для приборов после входа в комнату управления должны быть соединены с защитным заземлением, причем оба конца должны быть заземлены.
Нет особых правил, потому что те, кто этим занимается, не являются специалистами
Видно только, что ежегодно проводятся проверки на защиту от молний, причем они касаются зданий, производственных помещений и резервуаров; специальных проверок оборудования не видал. Обычно в панелях управления устанавливаются устройства для защиты от импульсных нагрузок.
Все выполняется в полном соответствии с требованиями стандарта SHT 3164-2012 «Технические требования к проектированию систем защиты от молний для приборов в нефтехимической промышленности».
1. Трехуровневая защита от молний, защита источника питания от импульсных нагрузок, оптическая изоляция сигналов; 2. Соединение корпусов, шкафов, оборудования в одну электрическую потенциальную точку ; 3. В районах с сильными ударами молний устанавливаются модули защиты от молний.