Thread Content
Наша компания всегда использует контроллеры серии DL8000 от Emerson, расходомеры качества потока, а также сопутствующее оборудование для автоматической заправки; Но в то время не существовало специальных программ, а на ПК не была создана целостная система для погрузки, выдачи квитанций, ведения записей и т. д.; после погрузки все равно приходилось использовать весы для измерения веса груза ; Весы весом 120 тонн имеют точность измерения 20 кг, тогда как у наших расходомеров массы от Emerson, если они будут использоваться в составе полноценной системы загрузки, точность будет значительно ниже. Судя по всему, в других крупных предприятиях в качестве системы загрузки используются контроллеры оптовой и розничной торговли, расходомеры качества потока и т. п., а весы применяются лишь при разгрузке или при проведении выборочных проверок ; У нас в компании такого раньше не было, поэтому я хочу доложить об этой идее руководству. Прошу всех экспертов подсказать мне плюсы и минусы. Будут ли полезны профессиональные статьи — буду очень благодарен
Погрузка — это погрузка, окончательный расчет осуществляется по данным весов. Если в качестве средств измерения использовать контроллер партий и расходомер массы, то процедура калибровки станет очень сложной. Каждый год его нужно снимать с производства для проверки.
Подсчет расхода среды является примером динамического измерения, в то время как весы относятся к статическому измерению. У устройства DL8000 имеется сопутствующая система управления процессом загрузки груза. Ее можно приобрести непосредственно у компании Emerson, либо заказать у отечественных производителей; Что касается проблемы калибровки, о которой говорилось выше, то весы также требуют ежегодной проверки специалистом ; Если на платформе для загрузки добавить специальное отверстие для процедуры калибровки, то не будет необходимости демонтировать расходомер; вместо этого можно использовать портативные ёмкостные баки для проведения калибровки фактического расхода
Точность и погрешность — это два разных понятия; погрешность — это разница между фактическим значением и теоретическим; Точность используется для измерения и обозначает минимальную единицу измерения ; При этом точность не пропорциональна погрешности. Например, при точности 0,001 погрешность может составлять как 0,006, так и 0,020 ; Погрешность с точностью 0,01 составляет как минимум 0,01. Поэтому не стоит беспокоиться о точности, а нужно думать о погрешности. Хороший расходомер качества измеряет ещё некоторые параметры, которые служат основой для самокоррекции устройства; погрешность при этом значительно меньше, чем у весов.