В качестве примера можно взять клапан управления топливом в печи для нагрева. Какие будут последствия, если его значение слишком велико? Как его нужно настроить?
Разница давлений спереди и сзади превышает заданное значение: 1. При полном закрытии автоматического клапана он может не закрыться полностью. 2 Увеличение силы дисбаланса у клапана приводит к колебаниям в его управлении или к зажиму при открытии и закрытии. 3. Серьезные случаи могут привести к поломке стержня клапана и повреждению исполнительного механизма клапана.
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Речь идет о большой разнице давлений перед и за регулирующим клапаном в процессе фактической работы? Сколько? Регулирующий клапан должен управляться в сочетании с параметрами, такими как расход или температура. Большая разница давлений перед и после регулирующего клапана указывает лишь на то, что давление в источнике топлива слишком высокое; следовательно, нагрузка на насос для топлива выбрана слишком высокой.
Разница давлений перед и за регулирующим клапаном зависит от давления спереди и от степени открытия клапана. У двухседельных клапанов способность противостоять увеличению разницы давлений выше, чем у односедельных клапанов. При увеличении разницы давлений на клапане у одноклапанных клапанов могут возникнуть следующие проблемы: 1. Увеличивается сила, действующая на клапан; при закрытии клапана усилие, оказываемое на шток клапана, также увеличивается ; 2. Плохая герметичность, увеличивается утечка ; 3. При небольшом угле открытия возникают колебания.
Разница давлений перед и за клапаном велика, что приводит к увеличению потерь давления в трубопроводах у клапана и росту энергопотребления. В то же время предъявляются высокие требования к компонентам клапана ; Когда разница давлений перед и за клапаном достаточно велика, клапан работает в режиме полного перекрытия потока. В этом случае расход жидкости зависит только от степени открытия клапана, а не от изменений разницы давлений. Это способствует повышению стабильности управления системой ; Для специалистов по управлению достаточно правильно выбрать клапан; при этом не имеет значения величина давления перед и после клапана, а также не требуется его настройка.
Фактическое разнице давлений больше, чем рассчитано для клапана, поэтому степень открытия будет меньше. Но фактический расход связан с процентом открытия (площадью прохождения потока в этот момент) и фактическим падением давления. Например, в системах с жидкостным потоком типа PIC при небольшом угле открытия клапана падение давления при прохождении потока через него оказывается довольно великим. В диапазоне угла открытия 10–20% клапан ведет себя как линейный клапан, однако при увеличении расхода до 20–30% это увеличение становится меньше. При этом значение AO в контроллере PID повышается, но фактический расход потока через клапан увеличивается незначительно; клапан не может следовать за изменениями параметра P. Это приводит к плохой точности работы контрольной системы (или к замедленной реакции на изменения). Но если это также соответствует точности управления технологическим процессом (например, 5% от заданного значения), то это тоже приемлемо. С точки зрения технологической эксплуатации его на самом деле интересует взаимосвязь между AO и расходом (степень открытия является лишь посредником), а расход через клапан контролируется изменением падения давления. Параметры PID задаются для определенной нагрузки на поток. Если нагрузка изменяется значительно, эти параметры могут не соответствовать требованиям к точности управления PIC. Если сейчас падение давления на клапане может превысить сопротивление в трубопроводе, я рекомендую слегка затянуть ручной клапан за клапаном, доведя степень открытия регулирующего клапана до 40% и более, а затем перенастроить параметры PID. Если значение меньше половины падения сопротивления в трубопроводе, эффективность клапана невелика, поскольку при увеличении объема процесса угол открытия клапана резко возрастает. Можно только попытаться снизить давление на источнике, чтобы увеличить угол открытия.
Это и не так уж серьезно — в худшем случае может произойти повреждение регулирующего клапана из-за кавитации, но на самом деле он еще не ломался. Несколько раз специалисты по технологическому процессу снижали разницу давлений; при расчете регулирующего клапана необходимо учитывать особенности процесса и соответственно уменьшать размер его поршня.
Вибрация: трубопровод вибрирует, невозможно контролировать расход
Давление за клапаном обычно довольно стабильно. Если разница давлений велика, значит, давление перед клапаном слишком высокое. При одинаковой степени открытия клапана расход жидкости будет больше