Какие последствия может иметь большая разница давлений перед и за регулирующим клапаном?

2020-12-02View Original

Thread Content

В качестве примера можно взять клапан управления топливом в печи для нагрева. Какие будут последствия, если его значение слишком велико? Как его нужно настроить?
Reply #22020-12-02
Разница давлений спереди и сзади превышает заданное значение: 1. При полном закрытии автоматического клапана он может не закрыться полностью. 2 Увеличение силы дисбаланса у клапана приводит к колебаниям в его управлении или к зажиму при открытии и закрытии. 3. Серьезные случаи могут привести к поломке стержня клапана и повреждению исполнительного механизма клапана.
Reply #32020-12-02
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Речь идет о большой разнице давлений перед и за регулирующим клапаном в процессе фактической работы? Сколько? Регулирующий клапан должен управляться в сочетании с параметрами, такими как расход или температура. Большая разница давлений перед и после регулирующего клапана указывает лишь на то, что давление в источнике топлива слишком высокое; следовательно, нагрузка на насос для топлива выбрана слишком высокой.
Reply #42020-12-02
Разница давлений перед и за регулирующим клапаном зависит от давления спереди и от степени открытия клапана. У двухседельных клапанов способность противостоять увеличению разницы давлений выше, чем у односедельных клапанов. При увеличении разницы давлений на клапане у одноклапанных клапанов могут возникнуть следующие проблемы: 1. Увеличивается сила, действующая на клапан; при закрытии клапана усилие, оказываемое на шток клапана, также увеличивается ; 2. Плохая герметичность, увеличивается утечка ; 3. При небольшом угле открытия возникают колебания.
Reply #52020-12-02
Разница давлений перед и за клапаном велика, что приводит к увеличению потерь давления в трубопроводах у клапана и росту энергопотребления. В то же время предъявляются высокие требования к компонентам клапана ; Когда разница давлений перед и за клапаном достаточно велика, клапан работает в режиме полного перекрытия потока. В этом случае расход жидкости зависит только от степени открытия клапана, а не от изменений разницы давлений. Это способствует повышению стабильности управления системой ; Для специалистов по управлению достаточно правильно выбрать клапан; при этом не имеет значения величина давления перед и после клапана, а также не требуется его настройка.
Reply #62020-12-02
Фактическое разнице давлений больше, чем рассчитано для клапана, поэтому степень открытия будет меньше. Но фактический расход связан с процентом открытия (площадью прохождения потока в этот момент) и фактическим падением давления. Например, в системах с жидкостным потоком типа PIC при небольшом угле открытия клапана падение давления при прохождении потока через него оказывается довольно великим. В диапазоне угла открытия 10–20% клапан ведет себя как линейный клапан, однако при увеличении расхода до 20–30% это увеличение становится меньше. При этом значение AO в контроллере PID повышается, но фактический расход потока через клапан увеличивается незначительно; клапан не может следовать за изменениями параметра P. Это приводит к плохой точности работы контрольной системы (или к замедленной реакции на изменения). Но если это также соответствует точности управления технологическим процессом (например, 5% от заданного значения), то это тоже приемлемо. С точки зрения технологической эксплуатации его на самом деле интересует взаимосвязь между AO и расходом (степень открытия является лишь посредником), а расход через клапан контролируется изменением падения давления. Параметры PID задаются для определенной нагрузки на поток. Если нагрузка изменяется значительно, эти параметры могут не соответствовать требованиям к точности управления PIC. Если сейчас падение давления на клапане может превысить сопротивление в трубопроводе, я рекомендую слегка затянуть ручной клапан за клапаном, доведя степень открытия регулирующего клапана до 40% и более, а затем перенастроить параметры PID. Если значение меньше половины падения сопротивления в трубопроводе, эффективность клапана невелика, поскольку при увеличении объема процесса угол открытия клапана резко возрастает. Можно только попытаться снизить давление на источнике, чтобы увеличить угол открытия.
Reply #72020-12-03
Это и не так уж серьезно — в худшем случае может произойти повреждение регулирующего клапана из-за кавитации, но на самом деле он еще не ломался. Несколько раз специалисты по технологическому процессу снижали разницу давлений; при расчете регулирующего клапана необходимо учитывать особенности процесса и соответственно уменьшать размер его поршня.
Reply #82020-12-03
Вибрация: трубопровод вибрирует, невозможно контролировать расход
Reply #92020-12-07
Давление за клапаном обычно довольно стабильно. Если разница давлений велика, значит, давление перед клапаном слишком высокое. При одинаковой степени открытия клапана расход жидкости будет больше

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.