Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Завтра будет лучше» 4 декабря 2020 года в 07:39. Раздел: Инженерия производства – Раздел управления приборами – Ежедневные темы для обсуждения – Тема за 4 декабря 2020 года. Тема обсуждения: Диапазон измерений датчиков давления моделей 316 и 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. Значит: 3. После полного смещения нулевой точки на 100%, какое давление необходимо подать, чтобы выходные значения прибора составляли 4, 12, 20 мА? (Дополнительные баллы за правильный алгоритм расчета или подробное объяснение)
4 мА: 100 кПа 10 мА: 100 + (8/16)*100 = 150 кПа 20 мА: 100 + (16/16)*100 = 200 кПа
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
После миграции диапазон измерений составляет 100–200 кПа. Для сигналов 4–20 мА: 4 мА – 100 кПа; 10 мА – 100 + (8/16)·100 = 150 кПа; 20 мА – 100 + (16/16)·100 = 200 кПа
4 мА: 100 кПа 12 мА: 150 кПа 20 мА: 200 кПа
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; При входном давлении 150 кПа выходный сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ;
После миграции диапазон измерений составляет 100–200 кПа. Для сигналов 4–20 мА: 4 мА – 100 кПа; 10 мА – 100 + (8/16)·100 = 150 кПа; 20 мА – 100 + (16/16)·100 = 200 кПа
При 100 кПа выход — 4 мА; При 150 кПа выход — 12 мА ; При 200 кПа выход составляет 20 мА.
Диапазон измерений датчика при миграции составляет 100 кПа–200 кПа. При входном значении 100 кП выход прибора составляет 4 мА ; При входном напряжении 150 кП сигнал выхода прибора составляет 12 мА ; При вводе 200 кП выход прибора составляет 20 мА ;
100 КПа, 150 КПа, 200 КПа соответственно
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Ноль) При входном давлении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; (12-4)/16*100=50; при нулевом значении давления показатель составляет 100, что соответствует 150 кПа. При входном давлении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Ноль) При входном давлении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; (12-4)/16*100=50; при нулевом значении давления показатель составляет 100, что соответствует 150 кПа. При входном давлении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
4 мА при 100 кПа, 12 мА при 150 кПа
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; При входном давлении 150 кПа выходный сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ;
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)