2020-12-04View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Завтра будет лучше» 4 декабря 2020 года в 07:39. Раздел: Инженерия производства – Раздел управления приборами – Ежедневные темы для обсуждения – Тема за 4 декабря 2020 года. Тема обсуждения: Диапазон измерений датчиков давления моделей 316 и 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. Значит: 3. После полного смещения нулевой точки на 100%, какое давление необходимо подать, чтобы выходные значения прибора составляли 4, 12, 20 мА? (Дополнительные баллы за правильный алгоритм расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-04
4 мА: 100 кПа 10 мА: 100 + (8/16)*100 = 150 кПа 20 мА: 100 + (16/16)*100 = 200 кПа
Reply #32020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Reply #42020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Reply #52020-12-04
После миграции диапазон измерений составляет 100–200 кПа. Для сигналов 4–20 мА: 4 мА – 100 кПа; 10 мА – 100 + (8/16)·100 = 150 кПа; 20 мА – 100 + (16/16)·100 = 200 кПа
Reply #62020-12-04
4 мА: 100 кПа 12 мА: 150 кПа 20 мА: 200 кПа
Reply #72020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; При входном давлении 150 кПа выходный сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ;
Reply #82020-12-04
После миграции диапазон измерений составляет 100–200 кПа. Для сигналов 4–20 мА: 4 мА – 100 кПа; 10 мА – 100 + (8/16)·100 = 150 кПа; 20 мА – 100 + (16/16)·100 = 200 кПа
Reply #92020-12-04
При 100 кПа выход — 4 мА; При 150 кПа выход — 12 мА ; При 200 кПа выход составляет 20 мА.
Reply #102020-12-04
Диапазон измерений датчика при миграции составляет 100 кПа–200 кПа. При входном значении 100 кП выход прибора составляет 4 мА ; При входном напряжении 150 кП сигнал выхода прибора составляет 12 мА ; При вводе 200 кП выход прибора составляет 20 мА ;
Reply #112020-12-04
100 КПа, 150 КПа, 200 КПа соответственно
Reply #122020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Reply #132020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Ноль) При входном давлении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; (12-4)/16*100=50; при нулевом значении давления показатель составляет 100, что соответствует 150 кПа. При входном давлении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Reply #142020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Ноль) При входном давлении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; (12-4)/16*100=50; при нулевом значении давления показатель составляет 100, что соответствует 150 кПа. При входном давлении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)
Reply #152020-12-04
4 мА при 100 кПа, 12 мА при 150 кПа
Reply #162020-12-04
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; При входном давлении 150 кПа выходный сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ;
Reply #172020-12-05
Диапазон измерений датчика давления 1151GP изначально составлял 0–100 кПа; теперь нулевой уровень сместился на 100%. После полного смещения нуля на 100% диапазон измерений прибора становится 100–200 кПа, а соответствующий выходной ток — 4–20 мА. При входном давлении 100 кПа выходный сигнал прибора составляет 4 мА ; (Нижний предел диапазона измерений) При входном значении 150 кПа выходной сигнал прибора составляет 12 мА ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150 кПа. При входном значении 200 кПа выходной показатель прибора составляет 20 мА ; (Максимальный диапазон)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.