Примерно в 60 см от расходомера с левой стороны находится регулирующий клапан, который позволяет вручную регулировать расход, обеспечивая его стабильность; автоматической регуляции нет, поскольку в автоматическом режиме расход сильно колеблется. Параметры PID соответствуют значениям по умолчанию контроллера: P 100, I 60, D 0. Рядом с регулирующим клапаном можно явно слышать шум; при отключении питания расходомера шум практически исчезает. Предполагается, что именно расходомер вызывает резонанс у регулирующего клапана, в результате чего он не может осуществлять автоматическую регулировку. Регулирующий клапан работает нормально, как решить эту проблему? 641
Последнее изменение в этом посте было сделано Даригой 5.12.2020 в 06:33. У расходомеров есть определенные требования к месту установки и к уровню вибраций; неизвестно, влияет ли это на регулирующий клапан. В ручном режиме расход воды нормальный, что указывает на отсутствие проблем с измерителем расхода. Есть ли проблемы с самим регулирующим клапаном, или с параметрами PID? Попробуйте настроить параметры PID; как правило, их необходимо корректировать. Судя по диаграмме потока, очевидно, что параметры не подходят. Ваши изображения совершенно не помогают понять суть проблемы.
Вероятность резонанса между клапаном и массовым расходомером на основе силы Кориолиса крайне мала, но её также нельзя исключать. Рекомендация 1: Регулируйте угол открытия ручных клапанов перед и после регулирующего клапана, чтобы угол его работы изменился по сравнению с предыдущим состоянием, что позволит провести наблюдения ; 2. Соответствует ли структура клапанного элемента регулирующего клапана, а также уровень предварительной затяжки исполнительного механизма требованиям, связанным с текущим разницей давлений? Особенно проблема может возникнуть, если выбранные цилиндры или диафрагмы имеют недостаточные размеры. 3. Проблемы с параметрами позиционера.
Во-первых, возможно, проблема связана с электромагнитными помехами от тепловой ленты. Во-вторых, сам клапан плохо сопротивляется воздействию помех. В-третьих, контакты для заземления изоляции неисправны
Проверьте, нет ли проблем с аналоговым выходным сигналом AO. Во-вторых, проверьте параметры PID: уменьшите скорость импульсного выхода. В-третьих, проверьте регулятор клапана — из-за длительной эксплуатации внутренние клапанные элементы износились, что приводит к резонансу регулятора. Тот факт, что ручной клапан и расходомер не смещаются, свидетельствует о отсутствии проблем
Похож на коаксиальный расходомер. Вибрации могут быть вызваны регулирующим клапаном. Также проверьте, не закончилась ли жидкость в расходомере. Возможно, причина в сенсоре управления; в таком случае в трубопроводе возникают сильные вибрации
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 7 декабря 2020 года в 10:29. Вероятно, резонанс в трубопроводах и клапанах вызван вибрацией катушек возбуждения, находящихся внутри измерителя массового потока Кориолиса. Судя по рисунку, между трубопроводами и двумя измерителями отсутствуют средства для их фиксации. Это проблема, связанная с процессом установки измерителя массового потока; она может привести к передаче резонанса на окружающее оборудование и трубопроводы. Рекомендуется установить надежные опоры рядом с местами прокладки трубопроводов и расположения расходомеров. Кроме того, следует установить опору между расходомером и клапаном для предотвращения передачи вибраций; это позволит избавиться от резонанса. При монтаже трубопроводов и расходомеров из-за напряжений или отсутствия поддержки может возникнуть резонанс между расходомером массы и окружающим его оборудованием.
Параметры PID неправильные: уменьшите P ещё больше, пусть I будет меньше 10, попробуйте снова.
Ручная настройка работает без проблем, что говорит о том, что клапан и расходомер всё ещё совместимы. Вероятно, параметры настройки PID не отрегулированы должным образом. Это можно исправить, установив их в наиболее подходящий диапазон, чтобы происходила автоматическая регулировка.
Начнем с настройки параметров PID
Похоже, это колебания регулировки из-за неправильной настройки PID. Ситуации, когда вибрации трубы измерительного устройства Кориолисова расходомера приводят к вибрациям самой трубы, встречаются крайне редко, поскольку их легко исключить: достаточно установить две опоры перед и после расходомера. А настройка PID сейчас практически никто из новых рабочих не умеет, и специалистов по приборам тоже мало. Поправьте PID — по вашей кривой эксперты из форума не смогут дать вам никаких советов. Сначала покажите отрезок кривых PV, SP, OP.