2020-12-04View Original

Thread Content

Примерно в 60 см от расходомера с левой стороны находится регулирующий клапан, который позволяет вручную регулировать расход, обеспечивая его стабильность; автоматической регуляции нет, поскольку в автоматическом режиме расход сильно колеблется. Параметры PID соответствуют значениям по умолчанию контроллера: P 100, I 60, D 0. Рядом с регулирующим клапаном можно явно слышать шум; при отключении питания расходомера шум практически исчезает. Предполагается, что именно расходомер вызывает резонанс у регулирующего клапана, в результате чего он не может осуществлять автоматическую регулировку. Регулирующий клапан работает нормально, как решить эту проблему? 641
Reply #22020-12-05
Последнее изменение в этом посте было сделано Даригой 5.12.2020 в 06:33. У расходомеров есть определенные требования к месту установки и к уровню вибраций; неизвестно, влияет ли это на регулирующий клапан. В ручном режиме расход воды нормальный, что указывает на отсутствие проблем с измерителем расхода. Есть ли проблемы с самим регулирующим клапаном, или с параметрами PID? Попробуйте настроить параметры PID; как правило, их необходимо корректировать. Судя по диаграмме потока, очевидно, что параметры не подходят. Ваши изображения совершенно не помогают понять суть проблемы.
Reply #32020-12-05
Вероятность резонанса между клапаном и массовым расходомером на основе силы Кориолиса крайне мала, но её также нельзя исключать. Рекомендация 1: Регулируйте угол открытия ручных клапанов перед и после регулирующего клапана, чтобы угол его работы изменился по сравнению с предыдущим состоянием, что позволит провести наблюдения ; 2. Соответствует ли структура клапанного элемента регулирующего клапана, а также уровень предварительной затяжки исполнительного механизма требованиям, связанным с текущим разницей давлений? Особенно проблема может возникнуть, если выбранные цилиндры или диафрагмы имеют недостаточные размеры. 3. Проблемы с параметрами позиционера.
Reply #42020-12-06
Во-первых, возможно, проблема связана с электромагнитными помехами от тепловой ленты. Во-вторых, сам клапан плохо сопротивляется воздействию помех. В-третьих, контакты для заземления изоляции неисправны
Reply #52020-12-06
Проверьте, нет ли проблем с аналоговым выходным сигналом AO. Во-вторых, проверьте параметры PID: уменьшите скорость импульсного выхода. В-третьих, проверьте регулятор клапана — из-за длительной эксплуатации внутренние клапанные элементы износились, что приводит к резонансу регулятора. Тот факт, что ручной клапан и расходомер не смещаются, свидетельствует о отсутствии проблем
Reply #62020-12-06
Похож на коаксиальный расходомер. Вибрации могут быть вызваны регулирующим клапаном. Также проверьте, не закончилась ли жидкость в расходомере. Возможно, причина в сенсоре управления; в таком случае в трубопроводе возникают сильные вибрации
Reply #72020-12-07
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 7 декабря 2020 года в 10:29. Вероятно, резонанс в трубопроводах и клапанах вызван вибрацией катушек возбуждения, находящихся внутри измерителя массового потока Кориолиса. Судя по рисунку, между трубопроводами и двумя измерителями отсутствуют средства для их фиксации. Это проблема, связанная с процессом установки измерителя массового потока; она может привести к передаче резонанса на окружающее оборудование и трубопроводы. Рекомендуется установить надежные опоры рядом с местами прокладки трубопроводов и расположения расходомеров. Кроме того, следует установить опору между расходомером и клапаном для предотвращения передачи вибраций; это позволит избавиться от резонанса. При монтаже трубопроводов и расходомеров из-за напряжений или отсутствия поддержки может возникнуть резонанс между расходомером массы и окружающим его оборудованием.
Reply #82020-12-07
Параметры PID неправильные: уменьшите P ещё больше, пусть I будет меньше 10, попробуйте снова.
Reply #92020-12-08
Ручная настройка работает без проблем, что говорит о том, что клапан и расходомер всё ещё совместимы. Вероятно, параметры настройки PID не отрегулированы должным образом. Это можно исправить, установив их в наиболее подходящий диапазон, чтобы происходила автоматическая регулировка.
Reply #102020-12-09
Начнем с настройки параметров PID
Reply #112020-12-21
Похоже, это колебания регулировки из-за неправильной настройки PID. Ситуации, когда вибрации трубы измерительного устройства Кориолисова расходомера приводят к вибрациям самой трубы, встречаются крайне редко, поскольку их легко исключить: достаточно установить две опоры перед и после расходомера. А настройка PID сейчас практически никто из новых рабочих не умеет, и специалистов по приборам тоже мало. Поправьте PID — по вашей кривой эксперты из форума не смогут дать вам никаких советов. Сначала покажите отрезок кривых PV, SP, OP.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.