Это труба диаметром 32, используются фланцы размера 50. Как подключить датчик давления? Ребята, я не понимаю
Неужели написано неправильно? Должно быть 32, а не 50
Рекомендуется посмотреть товар наживо, в тексте могут быть опечатки.
См. руководство по монтажу автоматики HGT 21581-2012
Найдите чертежи установки приборов, разработанные проектным институтом, чтобы узнать, в каком формате имеются разъемы для подключения датчиков давления (фланцы или резьба). 1. Резьбовое соединение: на отверстии для измерения давления на трубопроводе можно установить шаровой клапан в качестве перекрытия, затем приварить переходник; резьба отверстия для измерения давления подключается к датчику давления (между ними можно установить группу из двух клапанов для удобства обслуживания) ; 2. Соединение фланцами, отверстия для измерения давления, ручной клапан, фланцы; датчик давления должен иметь фланцы. Здесь для трубы диаметром 32 используется фланец диаметром 50 — это действительно странно, нужно найти чертежи проектирования и монтажа.
Это нормальная процедура: трубопровод имеет диаметр DN32. Однако для датчиков с диафрагмой мы обычно используем фланцы размера DN50. Поэтому на трубопроводе создается отверстие диаметром DN50 для установки датчика
Достаточно добавить фланцевый переходник с изменением диаметра
Для соединений с фланцами чаще всего используются размеры DN50 и DN80; DN80 обычно применяется в условиях наличия кристаллов. Специалисты по приборам обычно указывают специалистам по трубопроводам условия для монтажа; специалисты по трубопроводам устанавливают тройники разного диаметра или тройники одинакового диаметра в местах отбора проб, а также клапаны для перекрытия потока в основании трубопровода.
Тот же вопрос, прошу мастеров дать ответ! :рукопожатие
Для лучшего внешнего вида в месте измерения давления используется участок трубы длиной 50
По сути, это увеличение диаметра трубы: на участке технологической трубы DN32, где установлен датчик, происходит увеличение диаметра с помощью переходника
Этот фланец является нестандартным; в качестве замены можно использовать стандартный слепой фланец DN50 с отверстием посередине для подключения трубы
Разве здесь не всегда так? Просто установить переходник, и все станет DN50
Автор не ответил, поясню: это, вероятно, манометр с диафрагмой, устанавливаемый с использованием фланцев. При монтаже на технологических трубопроводах специалисты по трубопроводам предусматривают участок с увеличенным диаметром трубы; например, как в примере автора — увеличение диаметра с DN32 до 50. На этом участке трубы устанавливают тройник и сварные фланцы. После поступления манометра его можно сразу подключить с помощью фланцев.
Автор всё время был здесь, подглядывал. Анализ очень точный