2020-12-05View Original

Thread Content

Отдел технологической инженерии – Раздел автоматизации и измерительных устройств – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-05. Тема обсуждения: 317. Имеются два прибора для измерения температуры; диапазоны их измерений составляют соответственно 0–800°C и 600–1100°C. Максимальная абсолютная погрешность обоих приборов составляет ±6°C. Необходимо определить класс точности каждого из них. (5 баллов за просто ответ; дополнительные баллы за правильный алгоритм расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-05
Исходя из основной погрешности δm = ×100%, получаем δm = ×100% = 0,75%. Также δml = ×100% = 1,2%. Следовательно, с учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, приборы для измерения температуры в диапазоне от 0 до 800°C должны иметь класс точности 1; Приборы для измерения температуры с диапазоном измерений от 600 до 1100°C должны относиться к классу точности 1,5.
Reply #32020-12-05
Имеются два прибора для измерения температуры; диапазоны их измерений составляют соответственно 0–800°C и 600–1100°C. Максимальная абсолютная погрешность у обоих приборов равна ±6°C. Согласно формуле: максимальная относительная процентная погрешность = максимальная абсолютная погрешность (в абсолютных значениях) / (максимальное значение шкалы – минимальное значение шкалы) × 100%. Класс точности — это значение максимальной относительной погрешности без процентного знака. Максимальная относительная погрешность прибора для измерения температуры в диапазоне 0–800°C = 6/(800–0)*100% = 0,75% ; Согласно классам точности обычных промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1-й. Максимальная относительная погрешность при измерении температуры в диапазоне 600–11800°C составляет = 6/(1100–600)*100% = 1,2%. С учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1,5.
Reply #42020-12-05
При температуре от 0 до 800°C значение составляет 0,75%, что позволяет отнести его к классу 1,0. При температуре от 600 до 1100°C значение составляет 1,2%, что позволяет отнести его к классу 1,5
Reply #52020-12-05
Исходя из основной погрешности δm = ×100%, получаем δm = ×100% = 0,75%. Также δml = ×100% = 1,2%. Следовательно, с учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, приборы для измерения температуры в диапазоне от 0 до 800°C должны иметь класс точности 1; Приборы для измерения температуры с диапазоном измерений от 600 до 1100°C должны относиться к классу точности 1,5.
Reply #62020-12-05
При температуре от 0 до 800°C значение составляет 0,75%, что позволяет отнести его к классу 1,0. При температуре от 600 до 1100°C значение составляет 1,2%, что позволяет отнести его к классу 1,5
Reply #72020-12-05
Имеются два прибора для измерения температуры; диапазоны их измерений составляют соответственно 0–800°C и 600–1100°C. Максимальная абсолютная погрешность у обоих приборов равна ±6°C. Согласно формуле: максимальная относительная процентная погрешность = максимальная абсолютная погрешность (в абсолютных значениях) / (максимальное значение шкалы – минимальное значение шкалы) × 100%. Класс точности — это значение максимальной относительной погрешности без процентного знака. Максимальная относительная погрешность прибора для измерения температуры в диапазоне 0–800°C = 6/(800–0)*100% = 0,75% ; Согласно классам точности обычных промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1-й. Максимальная относительная погрешность при измерении температуры в диапазоне 600–11800°C составляет = 6/(1100–600)*100% = 1,2%. С учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1,5.
Reply #82020-12-05
Диапазоны измерений составляют 800, 500, 6/800, 6/500; точность – 0,75%, 1,2%
Reply #92020-12-06
Исходя из основной погрешности δm = ×100%, получаем δm = ×100% = 0,75%. Также δml = ×100% = 1,2%. Следовательно, с учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, приборы для измерения температуры в диапазоне от 0 до 800°C должны иметь класс точности 1; Приборы для измерения температуры с диапазоном измерений от 600 до 1100°C должны относиться к классу точности 1,5.
Reply #102020-12-06
При температуре от 0 до 800°C значение составляет 0,75%, что позволяет отнести его к классу 1,0. При температуре от 600 до 1100°C значение составляет 1,2%, что позволяет отнести его к классу 1,5
Reply #112020-12-06
Исходя из основной погрешности δm = ×100%, получаем δm = ×100% = 0,75%. Также δml = ×100% = 1,2%. Следовательно, с учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, приборы для измерения температуры в диапазоне от 0 до 800°C должны иметь класс точности 1; Приборы для измерения температуры с диапазоном измерений от 600 до 1100°C должны относиться к классу точности 1,5.
Reply #122020-12-06
Имеются два прибора для измерения температуры; диапазоны их измерений составляют соответственно 0–800°C и 600–1100°C. Максимальная абсолютная погрешность у обоих приборов равна ±6°C. Согласно формуле: максимальная относительная процентная погрешность = максимальная абсолютная погрешность (в абсолютных значениях) / (максимальное значение шкалы – минимальное значение шкалы) × 100%. Класс точности — это значение максимальной относительной погрешности без процентного знака. Максимальная относительная погрешность прибора для измерения температуры в диапазоне 0–800°C = 6/(800–0)*100% = 0,75% ; Согласно классам точности обычных промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1-й. Максимальная относительная погрешность при измерении температуры в диапазоне 600–11800°C составляет = 6/(1100–600)*100% = 1,2%. С учетом стандартных классов точности промышленных измерительных приборов, класс точности этого прибора должен быть 1,5.
Reply #132020-12-07
6/)800-0)*100% = 0,75%, относится к 1-му уровню; 6/(1100–600)*100% = 1,2%, что соответствует 1,5 уровню.
Reply #142020-12-07
δm = ×100% = 0,75%; δml = ×100% = 1,2%. Следовательно, с учетом класса точности, характерного для обычных промышленных измерительных приборов, термометры с диапазоном измерений от 0 до 800°C должны иметь класс точности 1; Приборы для измерения температуры с диапазоном измерений от 600 до 1100°C должны иметь класс точности 1,5
Reply #152020-12-07
Точность 1-го уровня и точность 1,5-го уровня

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.