Отдел технологического проектирования – Раздел управления с помощью измерительных приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-06. Тема обсуждения: 318. Во время калибровки датчика абсолютного давления 1151AP было обнаружено, что как только подается питание, прибор выдает ток в размере 12 мА. Пожалуйста, рассчитайте и объясните, является ли это явление нормальным? (Если диапазон измерений прибора составляет 50–150 кПа абсолютного давления, а атмосферное давление в этот момент — 100 кПа) (5 баллов присуждаются тем, кто указает правильный ответ; дополнительные баллы начисляются за правильный расчет или подробное объяснение)
Reply #22020-12-05
Это нормально, поскольку датчик абсолютного давления измеряет именно абсолютное давление. Диапазон измерений этого прибора составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа прибор выдает сигнал в размере 4 мА; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #32020-12-05
Во время проверки датчика абсолютного давления 1151AP кто-то обнаружил, что при подаче питания прибор выдает ток в 12 мА. (Если диапазон измерений прибора составляет 50–150 кПа абсолютного давления, а атмосферное давление в этот момент равно 100 кПа), то такое явление является нормальным. Поскольку датчик абсолютного давления измеряет абсолютное давление, диапазон его измерений составляет 50–150 кПа. Другими словами, при входном значении абсолютного давления 50 кПа датчик выдает сигнал в размере 4 мА ; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет ×(100–50) + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке.
Reply #42020-12-05
Датчик абсолютного давления: 50 кПа–150 кПа; атмосферное давление составляет 100 кПа, при этом выходной сигнал датчика равен 12 мА. Нормально
Reply #52020-12-05
Это нормальное явление. Датчик абсолютного давления измеряет абсолютное давление. Диапазон измерений устройства составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа устройство выдает сигнал в размере 4 мА ; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #62020-12-05
Датчик абсолютного давления: 50 кПа–150 кПа; атмосферное давление составляет 100 кПа, при этом выходной сигнал датчика равен 12 мА. Нормально
Reply #72020-12-05
Нормально, атмосферное давление 100 кПа. (100–50)/(150–50) = 50%. 50% * 16 + 4 = 12 мА
Reply #82020-12-06
Выход 12 мА — это нормально, 16 × % + 4 = 12 мА.
Reply #92020-12-06
Нормально. Это значение, соответствующее атмосферному давлению.
Reply #102020-12-06
Среда проверки — атмосферное давление, и поскольку это передатчик абсолютного давления, выходной сигнал в 12 мА является правильным
Reply #112020-12-06
Это нормальное явление. Датчик абсолютного давления измеряет абсолютное давление. Диапазон измерений устройства составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа устройство выдает сигнал в размере 4 мА ; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #122020-12-06
Это нормальное явление. Датчик абсолютного давления измеряет абсолютное давление. Диапазон измерений устройства составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа устройство выдает сигнал в размере 4 мА ; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #132020-12-06
Это нормально, поскольку датчик абсолютного давления измеряет именно абсолютное давление. Диапазон измерений этого прибора составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа прибор выдает сигнал в размере 4 мА; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #142020-12-06
Это нормально, поскольку датчик абсолютного давления измеряет именно абсолютное давление. Диапазон измерений этого прибора составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа прибор выдает сигнал в размере 4 мА; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #152020-12-07
Это довольно просто. Когда кто-то проверял датчик абсолютного давления 1151AP, он обнаружил, что при подключении питания прибор выдает ток в 12 мА. (Если диапазон измерений прибора составляет 50–150 кПа абсолютного давления, а атмосферное давление в этот момент равно 100 кПа), то такое явление является нормальным. Поскольку датчик абсолютного давления измеряет абсолютное давление, диапазон его измерений составляет 50–150 кПа. Другими словами, при входном значении абсолютного давления 50 кПа датчик выдает сигнал в размере 4 мА ; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет ×(100–50) + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке.
Reply #162020-12-07
Это явление является нормальным, поскольку датчик абсолютного давления измеряет именно абсолютное давление. Диапазон измерений этого прибора составляет 50–150 кПа. То есть, при входном значении абсолютного давления 50 кПа прибор выдает сигнал в размере 4 мА; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. Сейчас выходной сигнал прибора именно 12 мА, следовательно, все в порядке
Reply #172020-12-07
Диапазон измерений этого прибора составляет 50–150 кПа. Другими словами, при входном давлении 50 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал в размере 4 мА; При входном давлении 150 кПа абсолютного давления прибор выдает сигнал 20 мА ; При атмосферном давлении, то есть когда на вход подается давление 100 кПа, выходной сигнал прибора составляет 16 × % + 4 = 12 мА. В данном случае выходной сигнал прибора действительно равен 12 мА

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.