Регион технологического инжиниринга – Раздел автоматизации и контроля – Ежедневные темы – Задание от 2020-12-08

2020-12-08View Original

Thread Content

Регион технологической инженерии – Раздел управления с помощью приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-08. Тема обсуждения: При работе системы измерения температуры термопар никель-хром/никель-кислород температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Необходимо определить фактическую температуру измеряемой среды. (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильный расчет или подробное объяснение)
Reply #22020-12-08
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #32020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #42020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #52020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #62020-12-08
E(t0,0)+E(t,t0)=E(t,0)
Reply #72020-12-08
Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C. Выучил*.
Reply #82020-12-08
Температура холодного конца термопары из хрома, никеля и кремния составляет 30°C. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) равен 1,2 мВ. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t,t0) и он составил 39,17 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, температура, соответствующая значению 40,37 мВ, составляет 977°C. Следовательно, фактическая температура измеряемой среды равна 977°C.
Reply #92020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблице, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 40,37 мВ, составляет 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #102020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблице, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 40,37 мВ, составляет 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #112020-12-08
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #122020-12-09
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #132020-12-09
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #142020-12-09
Температура холодного конца составляет t0=30℃. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал при температуре 30℃ равен 1,2 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал при температуре t будет равен сумме термоэлектрического потенциала при температуре t и 30℃ и термоэлектрического потенциала при температуре 30℃: E(t, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал 40,37 мВ соответствует температуре 977℃. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977℃
Reply #152020-12-10
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #162020-12-10
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) = 1,2 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и термоэлектрического потенциала E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова обращаясь к таблице, видим, что термоэлектрический потенциал E(t,0) = 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #172020-12-13
Когда система измерения температуры никель-хром/никель-кремниевых термоэлементов находится в рабочем режиме, температура холодного конца составляет t0=30°C. Прибор измеряет термоэлектрическое напряжение E(t, t0) = 39,17 мВ. Согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение E(30, 0) = 1,2 мВ. Следовательно, E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Снова согласно таблицам, термоэлектрическое напряжение 40,37 мВ соответствует температуре 977°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 977°C.
Reply #182020-12-13
Температура холодного конца термопары из хрома, никеля и кремния составляет 30°C. Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(30,0) равен 1,2 мВ. Прибор измерил термоэлектрический потенциал E(t,t0) и он составил 39,17 мВ. Следовательно, термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,30) и E(30,0), то есть 39,17 мВ + 1,2 мВ = 40,37 мВ. Согласно таблице, температура, соответствующая значению 40,37 мВ, составляет 977°C. Следовательно, фактическая температура измеряемой среды равна 977°C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.