2020-12-09View Original

Thread Content

Отдел технологической инженерии – Раздел управления с помощью измерительных приборов – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-09. Тема обсуждения: 321. Для измерения температуры в камере сгорания используется термопара из платины и родия. При отсутствии других методов коррекции измеренный электропотенциал составляет 10,638 мВ, а температура свободного конца термопары — 50°C. Необходимо определить фактическую температуру. (5 баллов — только за правильный ответ; дополнительные баллы — за правильную процедуру расчета или подробное объяснение)
Reply #22020-12-09
По таблице при 50℃: ES(50,0) = 0,299 мВ. Es(t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 мВ. По таблице t = 1115,25 ℃
Reply #32020-12-09
Для измерения температуры в камере сгорания используется термопара из платины и родия. При отсутствии других методов коррекции измеренный электропотенциал составил 10,638 мВ; температура свободного конца термопары — 50°C. Согласно таблицам, электропотенциал E(50,0) равен 0,299 мВ. Следовательно, электропотенциал E(t,0) будет равен сумме электропотенциалов E(t,50) и E(50,0), то есть 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Согласно таблицам, температура, соответствующая электропотенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.
Reply #42020-12-09
По таблице при 50℃ значение составляет 0,299 мВ·э. (t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 мВ. Согласно таблице, t = 1118℃
Reply #52020-12-09
t=1115.25 ℃
Reply #62020-12-09
По таблице при 50℃: ES(50,0) = 0,299 мВ. Es(t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 мВ. По таблице t = 1115,25 ℃
Reply #72020-12-09
t=1115.25 ℃
Reply #82020-12-09
Для измерения температуры в камере сгорания используется термопара из платины и родия. При отсутствии других методов коррекции измеренный электропотенциал составил 10,638 мВ; температура свободного конца термопары — 50°C. Согласно таблицам, электропотенциал E(50,0) равен 0,299 мВ. Следовательно, электропотенциал E(t,0) будет равен сумме электропотенциалов E(t,50) и E(50,0), то есть 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Согласно таблицам, температура, соответствующая электропотенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.
Reply #92020-12-09
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(50,0) = 0,299 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,50) и термоэлектрического потенциала E(50,0): 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Следовательно, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.
Reply #102020-12-09
По таблице при 50℃ значение составляет 0,299 мВ·э. (t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 мВ. Согласно таблице, t = 1118℃
Reply #112020-12-10
Для измерения температуры в камере сгорания используется термопара из платины и родия. При отсутствии других методов коррекции измеренный электропотенциал составил 10,638 мВ; температура свободного конца термопары — 50°C. Согласно таблицам, электропотенциал E(50,0) равен 0,299 мВ. Следовательно, электропотенциал E(t,0) будет равен сумме электропотенциалов E(t,50) и E(50,0), то есть 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Согласно таблицам, температура, соответствующая электропотенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.
Reply #122020-12-10
t=1115.25 ℃
Reply #132020-12-10
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(t, 0) = 10,638 мВ соответствует температуре 1068°C; при этом температура свободного конца составляет 50°C, таким образом общая температура равна 1118°C.
Reply #142020-12-10
Согласно таблице, термоэлектрический потенциал E(50,0) = 0,299 мВ. Термоэлектрический потенциал E(t,0) равен сумме термоэлектрического потенциала E(t,50) и термоэлектрического потенциала E(50,0), то есть 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Снова согласно таблице, температура, соответствующая термоэлектрическому потенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.
Reply #152020-12-10
По таблице при 50℃ значение составляет 0,299 мВ; E(t, 0℃) = 10,638 + 0,299 = 10,937 мВ. Согласно таблице, t = 1118℃.
Reply #162020-12-13
Для измерения температуры в камере сгорания используется термопара из платины и родия. При отсутствии других методов коррекции измеренный электропотенциал составил 10,638 мВ; температура свободного конца термопары — 50°C. Согласно таблицам, электропотенциал E(50,0) равен 0,299 мВ. Следовательно, электропотенциал E(t,0) будет равен сумме электропотенциалов E(t,50) и E(50,0), то есть 10,638 мВ + 0,299 мВ = 10,937 мВ. Согласно таблицам, температура, соответствующая электропотенциалу E(t,0) = 10,937 мВ, составляет 1118°C. Фактическая температура исследуемой среды составляет 1118°C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.