Thread Content
В последние дни один из котлов в компании (работающий на природном газе, с использованием теплоносителя в виде теплопроводной жидкости) был выключен на 1 час по каким-то причинам. После этого попытки его запуска 5–6 раз также не увенчались успехом. В итоге было установлено, что причиной может быть слишком высокая температура в окружении детектора пламени Siemens QRA10M.C, расположенного сверху; это мешало процессу зажигания, и система постоянно сообщала о неудаче проверки пламени. Позже датчик обнаружения огня был вынут и охлаждался несколько минут, затем его снова установили, и зажигание удалось с первой попытки. Детектор пламени вынули — он оказался совершенно чистым, воздух для управления прибором постоянно подавался. Хотел бы спросить, возможен ли такой вариант, поскольку по другим причинам пока невозможно это проанализировать. Хотел бы спросить у тех, кто использует детекторы дыма одной и той же модели: сталкивались ли вы с похожими проблемами?
Эх, никого нет. Вчера снова возникла неисправность, и в итоге был сделан вывод, что срок службы лампы UV датчика обнаружения огня истек. Заменив датчик, проблема исчезла, теперь все работает нормально. Позже я изучил соответствующую информацию: в условиях температуры +50 градусов Цельсия средний срок службы лампы составляет 10 000 часов. Судя по всему, с момента её ввода в эксплуатацию прошло примерно столько же времени. Похоже, придётся закупить несколько ламп в качестве запасных частей.