О DCS, показывающем фактическое положение клапана

2020-12-10View Original

Thread Content

Всем привет, хотел бы спросить, клапан на месте оснащен позиционирующим шариком DVC6200, а РСУ - Yokogawa CENTUM VP, оснащенной станцией PRM. Можно ли отобразить положение клапана на РСУ без добавления дополнительных приборов? Если да, то как его настроить?
Reply #22020-12-11
Если аппаратные условия соблюдены, его можно реализовать как систему. Просто запросите конфигурацию вашего прибора.
Reply #32020-12-11
Главное убедиться, есть ли у этого позиционера сигнал обратной связи по положению клапана. Если да, то это зависит от конфигурации проводки.
Reply #42020-12-14
Те, у кого есть функции связи HART или FF, могут отображаться напрямую.
Reply #52020-12-14
Я спросил Йокогаву, самого надежного. Я хочу получить фактическое значение обратной связи клапана от PRM! Спросите Фишера, настроен ли этот позиционер на аналоговую обратную связь. Только если он настроен, можно получить фактическое положение на месте. Это не позиционное решение.
Reply #62020-12-24
Подскажите, пожалуйста, как это отобразить. Что означают несколько опций HART в конфигурации?
Reply #72021-03-17
Ваша карта поддерживает HART?
Reply #82024-01-17
1. Добавьте обратную связь о положении клапана. 1) Убедившись, что модель клапана на месте и плата центрального управления поддерживают связь по протоколу Hart, выберите 2) на канале карты в системе, чтобы ввести переменную Hart, заполните аппаратный канал, в котором расположен прибор, в канале канала и выберите параметры прибора для данных данных. По умолчанию для Flowserve 520MD используется четвертый параметр FV+DS + состояние оборудования. По умолчанию Samus 3730 использует второй параметр SV+DS+статус устройства. После завершения вы можете скачать и использовать канал Hart Terminal на этой странице. 3) Войдите в конфигурацию системы. Построитель чертежей управления, чтобы управлять чертежами, добавьте блок PVI, введите функциональный блок входа канала Hart PVI и добавьте соответствующие параметры в функциональный блок перед его загрузкой и использованием. 4) После завершения отладить и использовать.
Reply #92024-07-12
Правильный ответ: плакат не хочет выводить строку.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.