Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем «Забытое имя» 13.12.2020 в 15:39. Прошу совета: у нас на производстве установлены взрывозащищенные коробки для подключения кабелей. Сертификаты на их взрывозащиту приведены ниже: Название продукта: Взрывозащищенная (антикоррозийная) коробка для подключения кабелей. Модель и характеристики: BJX AC380V/220V 225A. Знак взрывозащиты: Ex d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃. Стандарты продукта: Q/JX006-2018. Номер чертежа: BJX-000. Примечания: 1. Данный продукт предназначен для использования в условиях, соответствующих знаку взрывозащиты ExdIIBT6Gb. 2. Может использоваться в качестве замены оборудования при нагрузке до 225 А. 3. Устройство для ввода кабелей с уплотнением из торшона должно после монтажа соответствовать требованиям к взрывозащищенности. Дата выдачи сертификата: 2018-05-07. Срок действия сертификата: до 2023-05-06. Вопросы: 1. Продукт соответствует требованиям пожарной безопасности; на нем указан знак двойной сертификации. Однако в поле примечаний указаны условия использования взрывозащищенного знака ExdIIBT6Gb. Как это понимать? 2. В разделе маркировки продукта, предназначенном для обозначения взрывобезопасности, указано только Ex d II C T6 Gb. Подойдёт ли это? Нужно заменить табличку на ту, которая имеет двойную сертификацию, или достаточно предоставить отчет о двойной сертификации при выездной проверке экспертом? Спасибо!
Одна C и одна B — это ведь тоже противоречие?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем qugd 14.12.2020 в 13:15. На официальном сертификате на взрывобезопасность должна быть указана следующая важная информация: 1. Конструкция устройства, обеспечивающая взрывобезопасность, и уровень взрывобезопасности (в сертификате указаны два показателя; необходимо определить, какой из них следует использовать). 2. Код сертификата на взрывобезопасность – это единственный код, по которому можно уточнить информацию у организации, выдавшей сертификат. 3. Организация, выдавшая сертификат; в Китае это обычно Институт взрывобезопасности в Наньяне или аналогичные институты в Шанхае. 4. Название компании и название оборудования, для которого выдан сертификат. На вашем сертификате указаны два разных знака, подтверждающих взрывобезопасность; это создает проблему, не так ли? При использовании в низких условиях проблем не должно быть. Но если устройство предназначено для работы в высоких условиях, как объяснить пользователю этот противоречие?
Спасибо за ответ. Дополните следующую информацию: 1. Этот сертификат на соответствие требованиям безопасности был выдан Центром тестирования оборудования низкого давления в машиностроительной промышленности, 2. На сертификате указаны название предприятия и название оборудования, мне не удалось его скопировать. 3. Номер сертификата на взрывозащищенность — SYEx18.0319X. Учитывая мои первоначальные вопросы, указаны как конструкция устройства, так и его уровень взрывозащиты; имеются два знака: Ex d II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃. Я признаю наличие у данного устройства двойной сертификации. По-видимому, в примечании фраза «Данный продукт соответствует условиям использования взрывозащитного знака ExdIIBT6Gb» также является приемлемой. Потому что ⅡC>ⅡB. Остается лишь вопрос: на табличке с указанием характеристик оборудования указано только Ex d ⅡC T6 Gb. Неизвестно, соответствует ли это стандартным требованиям.
Если указано только Ex d II C T6 Gb, это ведь нормально?
Первый вопрос: судя по сертификату на соответствие требованиям безопасности, который вы прислали, первый пункт в примечаниях является избыточным. За одинаковых условий категория II C применима к категориям II B и II A, поэтому особых примечаний не требуется. Можете также прислать сертификат на соответствие взрывозащите, чтобы мы могли его проверить. Второй вопрос: хотя на сертификате соответствия требованиям пожарной безопасности указаны оба знака, если изделие используется только в других условиях, можно указать лишь соответствующий ему знак пожарной безопасности. Аналогично, если изделие применяется в среде с пылью, необходимо указать знак пожарной безопасности для таких условий. Если же изделие используется одновременно в среде с газами и пылью, то требуются оба знака пожарной безопасности, которые должны быть указаны на наклейке.
Последнее редактирование этой записи было сделано пользователем Zhongnuo Service Window08 10 октября 2023 года в 13:38. Никаких противоречий нет: маркировка взрывозащиты — d IIC T6, значит данное устройство можно использовать в условиях среды с классом взрывоопасности d IIB T6. Однако это примечание излишне; но учитывая всевозможные странные требования со стороны заявителей, его наличие вполне оправдано. У нас также был случай, когда все тесты показывали соответствие требованиям Gb, но клиент настаивал на использовании стандарта Gc. С логической точки зрения это было верно, но мы не могли этого понять
Иногда примечания добавляются по требованию клиента, и если они соответствуют требованиям, отдел безопасности соглашается их включить.