Отдел технологической инженерии – Раздел автоматизации и контроля – Ежедневные темы для обсуждения – Тема от 2020-12-13: Обсуждаемая тема: 325. Имеется давление, чей диапазон колеблется в пределах 320–360 кПа. Если для измерений использовать два датчика давления A и B, то в нормальных условиях какой из них обеспечивает более точные показания? Датчик давления A: класс 1, 0–600 кПа ; Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа (5 баллов за правильный ответ; дополнительные баллы за правильный расчет или подробное объяснение)
Reply #22020-12-14
При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–0) = ±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–250) = ±3 кПа. Следовательно, трансмиттер B обеспечивает более высокую точность измерений.
Reply #32020-12-14
Диапазон измерений датчика давления B составляет всего 250 кПа. Как же измерять давление выше 320 кПа? ? Поэтому здесь можно выбрать только датчик давления A для измерений.
Reply #42020-12-14
Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа
Reply #52020-12-14
Датчик давления A: класс 1, 0–600 кПа; допускаемая погрешность – ±6 кПа. Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа; допускаемая погрешность – ±2,5 кПа; Поэтому датчик давления B показывает более точные значения.
Reply #62020-12-14
Датчик давления A: класс 1, 0–600 кПа; допуск по измерению составляет ±6 кПа. Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа; допуск по измерению составляет ±2,5 кПа; Поэтому датчик давления B показывает более точные значения.
Reply #72020-12-14
Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа
Reply #82020-12-14
У обоих показателей погрешность составляет 1%. У передатчика B погрешность равна 2,5 кПа; это небольшая величина
Reply #92020-12-14
При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–0) = ±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–250) = ±3 кПа. Следовательно, трансмиттер B обеспечивает более высокую точность измерений.
Reply #102020-12-14
При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–0) = ±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–250) = ±3 кПа. Следовательно, трансмиттер B обеспечивает более высокую точность измерений.
Reply #112020-12-14
B Разбор: При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax=±1%×(500–0)=±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax=±1%×(500–250)=±3 кПа. Следовательно, с использованием трансмиттера B точность измерений выше.
Reply #122020-12-15
Диапазон измерений датчика давления B составляет всего 250 кПа. Как же измерять давление выше 320 кПа? ? Поэтому здесь можно выбрать только датчик давления A для измерений.
Reply #132020-12-15
Существует диапазон давления от 320 до 360 кПа. Если для измерений использовать два датчика давления A и B, то в нормальных условиях какой из них обеспечивает более точные показания? Датчик давления A: класс 1, 0–600 кПа ; Датчик давления B: класс 1, 250–500 кПа. Решение: максимальная погрешность измерения с использованием датчика A = ±1% × (600 – 0) = ±6 кПа ; Максимальная погрешность измерения с использованием датчика B = ±1%×(500–250) = ±2,5 кПа ; Ответ: В нормальных условиях точность измерений у B выше.
Reply #142020-12-15
B Разбор: При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax=±1%×(500–0)=±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax=±1%×(500–250)=±3 кПа. Следовательно, с использованием трансмиттера B точность измерений выше.
Reply #152020-12-25
При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–0) = ±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–250) = ±3 кПа. Следовательно, трансмиттер B обеспечивает более высокую точность измерений.
Reply #162020-12-29
При использовании трансмиттера A максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–0) = ±5 кПа. При использовании трансмиттера B максимальная погрешность измерений составляет: δmax = ±1%×(500–250) = ±3 кПа. Следовательно, трансмиттер B обеспечивает более высокую точность измерений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.