Мы выполняем работу по общему подряду; электромагнитные клапаны, поставляемые компанией-подрядчиком, являются модели ASCO EFG531H301MO без взрывозащищенного корпуса; для их подключения к устройству приема сигналов используется взрывозащищенный кабель. Соответствует ли это стандартам безопасности? Имеет ли оно свойства противовзрывности?
Говорить о взрывозащите слишком обобщенно — существует множество видов взрывозащиты, и чтобы определить, соответствует ли она требованиям, необходимо узнать, какой именно тип используется. Однако электромагнитные клапаны, как правило, являются взрывозащищенными. В случае взрывозащиты, согласно принципам взрывозащиты, на месте соединения гибкой трубки и клапана отсутствует взрывобезопасный уплотнительный элемент; его можно использовать вместе с гибкой трубкой, либо приобрести отдельно — наличие такого элемента обеспечивает необходимую защиту.
В этом нет никакой проблемы. Какой у вас класс защиты от взрывов? Какие стандарты взрывобезопасности требуются? Обратная связь по положению — это взрывозащищенный коробок подключений. Не обязательно, чтобы на электромагнитном клапане была взрывозащищенная коробка подключения ради защиты от взрывов.
Можете подробнее объяснить, почему? Я как раз видел подобную ситуацию, когда электромагнитный клапан был соединен с таким датчиком хода прямым проводом. Тогда я сомневался, не ошиблись ли мы с подключением
Зона 2, взрывозащищенность: электромагнитные клапаны и датчики соединены с помощью взрывозащищенных изолированных кабелей
Отсутствие одной коробки подключений и одного электромагнитного клапана позволяет сэкономить от 300 до 400 юаней
Для зоны 2 с классом защиты от взрывов достаточно стандарта EXDIIBT4. В настоящее время планируется использовать взрывозащищенные эластичные трубы для соединения электромагнитного клапана и датчика. Теоретически такое решение должно быть приемлемым с точки зрения требований к безопасности, но неясно, одобрят ли его органы надзора
Для взрывозащиты достаточно, если с обеих сторон будут использованы герметичные соединители — тогда провод посередине может оставаться обнаженным. Кстати, сотрудники управления по надзору тоже не смотрят так внимательно — им и не заметить, если не хватает пары соединений
Оо, спасибо, босс:handshake
У управления по чрезвычайным ситуациям нет знаний в этой области. Эксперты, которых они привлекают для проверок, приходят с определенными критериями; если что-то не соответствует этим критериям, это считается неприемлемым.
Можно установить так: на самом деле, при использовании изолированной огнестойкой проводки для электрического разъема на клапане используется соединитель Грандфитч, а провод может оставаться обнаженным, без необходимости использования защитных трубок
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем c3h5e8n1 23.12.2020 в 13:43. Не могу понять. Электромагнитный клапан является взрывозащищенным; его можно подключить непосредственно к взрывозащищенным разъемам или к взрывозащищенным гибким шлангам, а затем к коробке подключений JB. Какова суть ответа, который я получил? В ответном сообщении тоже недостаточно места для перенаправления. К тому же, если от NAMUR поступает сигнал в классе защиты «эксплозионно безопасный», то сигнал от электромагнитного клапана с защитой от взрывов не будет соответствовать требованиям к сигналам класса защиты «эксплозионно безопасный».
Этого достаточно, в самом устройстве для ответов уже имеется 8-битная плата переключения
Тогда это всё равно не рекомендуется. Несколько сигналов передаются в распределительную коробку посредством филиальных кабелей, а затем с помощью многожильного основного кабеля — на центральный компьютер. Главная причина этого — экономия средств (один основной кабель дешевле, чем несколько филиальных). Но зачем тогда использовать переключатели для передачи сигналов? В верхнем уровне систем DCS и SIS сигналы DO (электромагнитные клапаны) и сигналы обратной связи DI обычно находятся не в одном шкафу. Основной кабель, входящий в помещение с шкафами, не может быть разделен на несколько частей для подключения к разным шкафам, что делает ситуацию ещё более сложной ; Кроме того, как я уже говорил выше, если речь идет о сигнале от контактов с разъединением, то это еще ничего, но если это сигнал от NUMAR, то такой подход нарушает инертные свойства NUMAR. В наши дни, когда цены на экранированные кабели стабильны, нет необходимости использовать взрывозащищенные гибкие трубы для передачи взрывозащитных свойств, поскольку ответвления экранированных кабелей, подключаемые непосредственно к приборам, соответствуют требованиям стандартов взрывобезопасности, и дополнительная обработка здесь не требуется.
Рекомендуется ориентироваться на HG/T21581 HK105-D229: электромагнитные клапаны и датчики положения должны быть подключены отдельно.
Есть определенный риск, поэтому безопаснее выбрать взрывозащищенный короб для подключений.
На самом деле главная причина — это экономия денег: один провод всегда стоит дешевле, чем два. В то же время сборная коробка DCS на самом деле представляет собой специальную коробку DIDO: с передней стороны — DO, с задней — DI; один кабель от клапана подается и разделяется у нижней части коробки. Лично я считаю, что проблем нет, просто беспокоюсь о вопросах безопасности и о том, что не пройду проверку у управления по надзору за безопасностью.
Проблема не серьезная, можно использовать взрывозащищенную изолирующую трубку. Но их необходимо использовать вместе, проверив, соответствует ли маркировка взрывозащищенной изолированной трубы маркировке электромагнитного клапана. Во-вторых, проверьте, можно ли найти сертификат соответствия требованиям безопасности на сайте управления по надзору за безопасностью.