Посмотрим, можно ли так подключить взрывозащищенный электромагнитный клапан

2020-12-14View Original

Thread Content

Мы выполняем работу по общему подряду; электромагнитные клапаны, поставляемые компанией-подрядчиком, являются модели ASCO EFG531H301MO без взрывозащищенного корпуса; для их подключения к устройству приема сигналов используется взрывозащищенный кабель. Соответствует ли это стандартам безопасности? Имеет ли оно свойства противовзрывности?
Reply #22020-12-14
Говорить о взрывозащите слишком обобщенно — существует множество видов взрывозащиты, и чтобы определить, соответствует ли она требованиям, необходимо узнать, какой именно тип используется. Однако электромагнитные клапаны, как правило, являются взрывозащищенными. В случае взрывозащиты, согласно принципам взрывозащиты, на месте соединения гибкой трубки и клапана отсутствует взрывобезопасный уплотнительный элемент; его можно использовать вместе с гибкой трубкой, либо приобрести отдельно — наличие такого элемента обеспечивает необходимую защиту.
Reply #32020-12-14
В этом нет никакой проблемы. Какой у вас класс защиты от взрывов? Какие стандарты взрывобезопасности требуются? Обратная связь по положению — это взрывозащищенный коробок подключений. Не обязательно, чтобы на электромагнитном клапане была взрывозащищенная коробка подключения ради защиты от взрывов.
Reply #42020-12-14
Можете подробнее объяснить, почему? Я как раз видел подобную ситуацию, когда электромагнитный клапан был соединен с таким датчиком хода прямым проводом. Тогда я сомневался, не ошиблись ли мы с подключением
Reply #52020-12-14
Зона 2, взрывозащищенность: электромагнитные клапаны и датчики соединены с помощью взрывозащищенных изолированных кабелей
Reply #62020-12-14
Отсутствие одной коробки подключений и одного электромагнитного клапана позволяет сэкономить от 300 до 400 юаней
Reply #72020-12-14
Для зоны 2 с классом защиты от взрывов достаточно стандарта EXDIIBT4. В настоящее время планируется использовать взрывозащищенные эластичные трубы для соединения электромагнитного клапана и датчика. Теоретически такое решение должно быть приемлемым с точки зрения требований к безопасности, но неясно, одобрят ли его органы надзора
Reply #82020-12-15
Для взрывозащиты достаточно, если с обеих сторон будут использованы герметичные соединители — тогда провод посередине может оставаться обнаженным. Кстати, сотрудники управления по надзору тоже не смотрят так внимательно — им и не заметить, если не хватает пары соединений
Reply #92020-12-15
Оо, спасибо, босс:handshake
Reply #102020-12-18
У управления по чрезвычайным ситуациям нет знаний в этой области. Эксперты, которых они привлекают для проверок, приходят с определенными критериями; если что-то не соответствует этим критериям, это считается неприемлемым.
Reply #112020-12-20
Можно установить так: на самом деле, при использовании изолированной огнестойкой проводки для электрического разъема на клапане используется соединитель Грандфитч, а провод может оставаться обнаженным, без необходимости использования защитных трубок
Reply #122020-12-21
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем c3h5e8n1 23.12.2020 в 13:43. Не могу понять. Электромагнитный клапан является взрывозащищенным; его можно подключить непосредственно к взрывозащищенным разъемам или к взрывозащищенным гибким шлангам, а затем к коробке подключений JB. Какова суть ответа, который я получил? В ответном сообщении тоже недостаточно места для перенаправления. К тому же, если от NAMUR поступает сигнал в классе защиты «эксплозионно безопасный», то сигнал от электромагнитного клапана с защитой от взрывов не будет соответствовать требованиям к сигналам класса защиты «эксплозионно безопасный».
Reply #132020-12-22
Этого достаточно, в самом устройстве для ответов уже имеется 8-битная плата переключения
Reply #142020-12-23
Тогда это всё равно не рекомендуется. Несколько сигналов передаются в распределительную коробку посредством филиальных кабелей, а затем с помощью многожильного основного кабеля — на центральный компьютер. Главная причина этого — экономия средств (один основной кабель дешевле, чем несколько филиальных). Но зачем тогда использовать переключатели для передачи сигналов? В верхнем уровне систем DCS и SIS сигналы DO (электромагнитные клапаны) и сигналы обратной связи DI обычно находятся не в одном шкафу. Основной кабель, входящий в помещение с шкафами, не может быть разделен на несколько частей для подключения к разным шкафам, что делает ситуацию ещё более сложной ; Кроме того, как я уже говорил выше, если речь идет о сигнале от контактов с разъединением, то это еще ничего, но если это сигнал от NUMAR, то такой подход нарушает инертные свойства NUMAR. В наши дни, когда цены на экранированные кабели стабильны, нет необходимости использовать взрывозащищенные гибкие трубы для передачи взрывозащитных свойств, поскольку ответвления экранированных кабелей, подключаемые непосредственно к приборам, соответствуют требованиям стандартов взрывобезопасности, и дополнительная обработка здесь не требуется.
Reply #152020-12-23
Рекомендуется ориентироваться на HG/T21581 HK105-D229: электромагнитные клапаны и датчики положения должны быть подключены отдельно.
Reply #162020-12-23
Есть определенный риск, поэтому безопаснее выбрать взрывозащищенный короб для подключений.
Reply #172020-12-23
На самом деле главная причина — это экономия денег: один провод всегда стоит дешевле, чем два. В то же время сборная коробка DCS на самом деле представляет собой специальную коробку DIDO: с передней стороны — DO, с задней — DI; один кабель от клапана подается и разделяется у нижней части коробки. Лично я считаю, что проблем нет, просто беспокоюсь о вопросах безопасности и о том, что не пройду проверку у управления по надзору за безопасностью.
Reply #182020-12-25
Проблема не серьезная, можно использовать взрывозащищенную изолирующую трубку. Но их необходимо использовать вместе, проверив, соответствует ли маркировка взрывозащищенной изолированной трубы маркировке электромагнитного клапана. Во-вторых, проверьте, можно ли найти сертификат соответствия требованиям безопасности на сайте управления по надзору за безопасностью.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.