Thread Content
Что означает DI×3? Это три переключателя, верно? Они обозначают состояния «включено», «выключено» и «сбой», да? Друзья
Рабочее состояние: сбой 1DI; режим ручного/автоматического управления 1DI; ток 1DI – 4–20 мА; включение/выключение 2DO
Босс отвечает онлайн, огромное спасибо
Статус доставки: 1 — в работе, 1 — автоматически/ручно, 1 — с неисправностью
Частотная обратная связь — это вход 4-20 мА, частотный запуск — это выход 4-20 мА. Правильно ли так понимать?
Открытие в положение, закрытие в положение, сигнал об отклонении; К тому же, такая таблица ввода-вывода совершенно нестандартна: что такое сигнал тока 4–20 мА? Степень открытия клапана? Лучше сначала убедиться, а потом принимать решение.
Три DI соответствуют состоянию работы ремня, режиму ручного/автоматического управления и наличию неисправностей. У одного ИИ ток составляет 4–20 мА, а у двух DO — функции запуска и остановки. Всего их шесть сигналов
Да, сигнал обратной связи — вход 4–20 мА, а выходное значение также составляет 4–20 мА
Рабочее состояние: сбой 1DI; режим ручного/автоматического управления 1DI; ток 1DI – 4–20 мА; включение/выключение 2DO
В проектной документации такое формулирование крайне грубое. По крайней мере, сигналы одного типа должны быть сгруппированы вместе с описанием их типа, например DI, DO, AI, AO. Желательно указывать тип каждого сигнала.
Состояние, автоматический/ручной режим, сбой
Рабочее состояние: сбой 1DI; режим ручного/автоматического управления 1DI; ток 1DI – 4–20 мА; включение/выключение 2DO
Текст уже написан достаточно понятно: 3 DI — это режим работы, режим неисправности и ручной/автоматический режим (также можно назвать удаленным)